Mi proxima duda viene con el diferencial...
...De 300 mA de sensibilidad y tipo "SI". Ten en cuenta que si aguas arriba tienes otra protección ID esta tendrá que ser selectiva
con la que pongas para ese motor...
Un saludo
Mi proxima duda viene con el diferencial...
EmiSC escribió:Borja y Hefner, me ha quedado todo mucho más claro, y gracias por la información sobre los cables. Es muy interesante.D4V1D escribió:Hola, para el subcuadro eléctrico deberías haber previsto un mínimo de 5,75 kW que es la previsión mínima para cualquier instalación.
Saludos
Hola David. Mi cuadro es para una máquina con varios motores, uno de ellos con el variador. Dicha máquina debe ser alimentada desde el cuadro del local comercial. De ahí que quiera asegurarme sobre el tipo de protección y cableado que le pongo. Mi proxima duda viene con el diferencial...
Esa previsión mínima de 5,75kW sería para un local industrial dentro de una instalación si no me equivoco, pero en esta ocasión, supongo que la previsión del cuadro de la máquina será para la carga real. ¿Estas de acuerdo, David?
Saludos!
Hefner escribió:Mi proxima duda viene con el diferencial...
...De 300 mA de sensibilidad y tipo "SI". Ten en cuenta que si aguas arriba tienes otra protección ID esta tendrá que ser selectiva
con la que pongas para ese motor...
Un saludo
Para la alimentación al cuadro han puesto un diferencial aguas arriba de 63A y 300mA superinmunizado. Por lo tanto en mi cuadro no he puesto diferencial para cumplir con la selectividad. Pero me queda la duda de que en esta máquina habrá personas trabajando y, supongo que por inexperiencia, me deja intranquilo no poner un diferencial de 30mA al cuadro de la misma. Ya se que con un variador, mejor ni pensarlo... pero tengo otras máquinas sin variador donde también me aconsejan no ponerlo de 30mA. (Aguas arriba ya llevan de 300mA)