Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Conexión fotocélula puerta seccional

30 Abr 2014, 22:09

Se me olvidaba, haz fotos tb de los dos finales.de.carrera.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Conexión fotocélula puerta seccional

30 Abr 2014, 22:44

¿se puede enchufar a un enchufe con tensión de 240v sin que se estropee?.



10 to 30VDC
30A 250VAC

Si en lugar de traer "30A 250VAC" trae 30 A 250VAC Si

Pero no le metas tensión a los contactos: solo a la alimentación

Un saludo


 
operari
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 32
Registrado: 05 Oct 2010, 09:27

Re: Conexión fotocélula puerta seccional

01 May 2014, 16:49

Hefner escribió:

En principio deja de lado la información que puedas sacar por internet y trabaja con el panfleto que viene con la fotocélula. En la prueba que yo te mandé
hacer no tienes que medir tensión alguna, sino alimentar la fotocélula y comprobar que cambian los contactos cuando detecta. Una vez que consigas esto
retomamos lo de hacer la instalación
Bueno, una vez alimentada la fotocélula he comprobado que cuando detecta NO cambian los contactos. Detecta tensión en cable negro-gris y negro-blanco, gris con cualquiera de los otros no detecta nada. No se si lo hecho bien.

PD: En cuanto a lo que me preguntabas existe pulsador para abrir y cerrar (ver fotos placa mas abajo, botón amarillo) y también dispongo de 3 mandos a distancia.
Última edición por operari el 01 May 2014, 17:37, editado 3 veces en total.


 
operari
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 32
Registrado: 05 Oct 2010, 09:27

Re: Conexión fotocélula puerta seccional

01 May 2014, 17:08

Añado fotos que me pediste.

Fotocélula nueva:
IMGP3519.jpg
IMGP3522.jpg


Final de carrera
Final de carrera 2.jpg
nal de carrera 2.jpg[/attachment]
Adjuntos
Final de carrera.jpg


 
operari
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 32
Registrado: 05 Oct 2010, 09:27

Re: Conexión fotocélula puerta seccional

01 May 2014, 17:24

Fotos de la placa:


IMGP3530.jpg
IMGP3528.jpg


Tapa de la fotocélula vieja:

Tapa fotocélula vijeja.jpg


Si necesitas mas fotos, por favor dímelo.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Conexión fotocélula puerta seccional

01 May 2014, 18:57

:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

Ojo: esa fotocélula sólo se puede alimentar con corriente contínua,. Comprueba que la tarjeta dé los 24 V en contínua
y conecta el marrón al positivo y el azul al negativo y mira a ver si funciona

La otra indicación que trae del 3A (y no 30A como pusiste) se refiere a la capacidad del contacto de salida

Como te dije no puede fiarse uno de los manuales ni de las características que hay en internet: los materiales van sufriendo cambios
y lo único fiable es lo que viene impreso, como característica, en ellos

Un saludo


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Conexión fotocélula puerta seccional

01 May 2014, 19:46

Segun como yo lo veo:
Aunque muy voluminoso es unsistema bastante simple, apretas boton y la puerta se mueve hasta detectar el final de carrera, la fotocelula lo frena pero una vez que esta queda libre continua su camino en el mismo sentido en el que estaba. Si estaba cerrando, cierra del todo y sigue cerrando aunque pongas fotocelula en paralelo con la otra quedara bloqueada ya que el segundo obstaculo no se ira.

Si una vez cerrada sigue cerrando, yo localizaria el final de carrera asociado y comprobaria que va bien varias veces seguidas, que el plastico que lo activa no este flojo o el cableado hasta la placa de perfectamente continuidad aun moviendo los cables y conexiones.

Para una segunda seguridad pondria otro final de carrera mas robusto que apague el sistema, complementandolo configurando los dip que trae la placa, siendo una buena opcion la de control de amperaje del motor. Tienes todos los dip hacia el mismo lado asi que tambien revisa eso.


 
operari
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 32
Registrado: 05 Oct 2010, 09:27

Re: Conexión fotocélula puerta seccional

01 May 2014, 19:52

Hefner escribió:
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

Ojo: esa fotocélula sólo se puede alimentar con corriente contínua,. Comprueba que la tarjeta dé los 24 V en contínua
y conecta el marrón al positivo y el azul al negativo y mira a ver si funciona
Un saludo
Te refieres a los bornes 10 y 11 supongo. Pero el manual no indica cual es el - y el +

A priori, acabo de comprobar, no da corriente continua sino alterna, poniendo una punta en 10 y la otra en 11 con el polímetro.


 
operari
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 32
Registrado: 05 Oct 2010, 09:27

Re: Conexión fotocélula puerta seccional

01 May 2014, 20:01

muyperezoso escribió:
Segun como yo lo veo:
Aunque muy voluminoso es unsistema bastante simple, apretas boton y la puerta se mueve hasta detectar el final de carrera, la fotocelula lo frena pero una vez que esta queda libre continua su camino en el mismo sentido en el que estaba. Si estaba cerrando, cierra del todo y sigue cerrando aunque pongas fotocelula en paralelo con la otra quedara bloqueada ya que el segundo obstaculo no se ira.

Si una vez cerrada sigue cerrando, yo localizaria el final de carrera asociado y comprobaria que va bien varias veces seguidas, que el plastico que lo activa no este flojo o el cableado hasta la placa de perfectamente continuidad aun moviendo los cables y conexiones.

Para una segunda seguridad pondria otro final de carrera mas robusto que apague el sistema, complementandolo configurando los dip que trae la placa, siendo una buena opcion la de control de amperaje del motor. Tienes todos los dip hacia el mismo lado asi que tambien revisa eso.
No, cuando la fotocélula existente detecta un obstáculo y la puerta se está cerrado se detiene e invierte la maniobra, sin embargo si la puerta se está abriendo ignora cualquier obstáculo en la fotocélula y la puerta sigue abriéndose.

Hace tiempo que cambié uno de estos chismes del final de carrera y lo hace igual. Lo desmonté y reajuste un muelle que lleva en su interior pero no se solucionó el problema.


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Conexión fotocélula puerta seccional

01 May 2014, 20:09

Cambialos y ponlos nuevos, si tienes por casa un microondas viejo, suelen traer minimo 4. Tambien puede ser falso contacto de los conectores o cableado.