Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Contactor... Antes o después

19 Abr 2014, 02:01

Hola, como tema nuevo (para mi no) os voy a hacer una pregunta.
Donde colocaríais un contactor de maniobra para aplicar corriente a la excitación de un motor de CC de cierta potencia.....
Antes del puente de Graetz o después? Y por que...?


Borja


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Contactor... Antes o después

19 Abr 2014, 07:39

Donde colocaríais un contactor de maniobra para aplicar corriente a la excitación de un motor de CC de cierta potencia.....
Antes del puente de Graetz o después? Y por que...?


Por seguridad y economía aguas arriba del puente: la extinción del arco en DC es problemática por lo que hay que recurrir
a contactos con soplado (magnético o neumático) o a alargar la extinción con dobles contactos seriados...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: Contactor... Antes o después

19 Abr 2014, 12:13

dinos mas datos, como potencia del motor, tensión nominal y uso del motor.


 
Avatar de Usuario
Borch206
Usuario experto
Usuario experto
Autor del tema
Mensajes: 899
Registrado: 21 Oct 2013, 03:37
Ubicación: Álava

Re: Contactor... Antes o después

19 Abr 2014, 12:45

Eso es Hefner, aguas arriba no hay problema de extinción del arco eléctrico.
Un contactor que corte CC de un consumidor de 10A por ejemplo, terminara quemando sus contactos en pocas maniobras... En muy pocas



Borja


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Contactor... Antes o después

19 Abr 2014, 14:09

Eso es Hefner, aguas arriba no hay problema de extinción del arco eléctrico.
Un contactor que corte CC de un consumidor de 10A por ejemplo, terminara quemando sus contactos en pocas maniobras... En muy pocas


Uno hace tiempo que ya no toca motores de ese tipo, pero te puede contar que le tocó trabajar con motores DC que no cogerían dentro
de tu vivienda, y en tamaños mas pequeños con los de OREMOR, que fabricaban (no sé si lo siguen haciendo) ahí al lado de tu casa...

Un saludo