Hefner, ya valore hacerlo con la Dupline, de hecho tengo una instalacion hecha con 4 modulos que hice hace 3 o 4 años, pero la descarte por problemas que ha tenido de retrasos-retardos entre las señales
Habría que valorar a ver qué "problemas" ha tenido el cliente, y si son achacables al sistema o no, ya que yo tengo realizadas varias instalaciones de ese tipo y nunca he tenido el menor contratiempo. Como te dije ese sistema ya está mejorado con los actuales buses de campo y la tendencia actual es a través de un PLC con una tarjeta remota. Lo que pasa que dependiendo del número señales igual sale un poco caro de realizar, pero la fiabilidad en este
caso es absoluta
A simple vista puede parecer que comandar un relé a 2.000 m (1000+1000) puede ser fácil, pero ya has leído los problemas que puede tener. Como funcionar va a funcionar, pero su fiabilidad queda en entredicho. Si te decides por ello opta por pasar la tensión a 230 v y haz unos cuantos bucles en el recorrido del cable. Si este no es de una tirada (y pones cajas de registro por el medio) cambia la disposición de los cables en cada una de ellas (si mandas
el común por la vena 1 en el siguiente empalme hazlo por la vena 5). Con respecto a la sección del cable, para ese relé, (1 VA de potencia a 110 V) te serviría el cable de 1 mm2, pero yo optaría por el de 1,5 mm2. Problemas de caída de tensión no va a haber. Puedes optar en duplicar las conductores de alimentación de la manguera con respecto al conductor del relé que comandas ( si vas a mandar 10 señales, p.e., el común lo haces con 2 conductores de la misma manguera y la activación con uno sólo de ellos)