linea trifasica a 220v sin neuto
Publicado: 28 Oct 2010, 16:41
por juanan
tengo una linea a 220v trifasica la cual no tiene neutro, por medio de un transformador la cambio a 380v y saco neutro, al medir entre neutro y tierra tengo 120v .¿Es esto normal?
Re: linea trifasica a 220v sin neuto
Publicado: 30 Oct 2010, 18:37
por Francisco de Quevedo
Hola Juanan.
Yo diría que ese transformador no es tal sino un autotransformador que parecen iguales pero no lo son.
El transformador tiene los circuitos aislado del lado de 220 no tiene comunicación con el de 380( eso con un tester lo puedes saber) y el autotrafo si tiene comunicación y por lo tanto es más fácil que aparezcan tensiones.
Pero esto depende de muchas cosas, asi que es muy arriesgado dar un consejo si no se conoce bien la instalación.
Saludos.
Re: linea trifasica a 220v sin neuto
Publicado: 31 Oct 2010, 12:36
por Senyo_elec
Lo que me parece es que alumejor no has echo una conexion en estrella para sacar un punto neutro con lo que mides una fase u potencial 0
Re: linea trifasica a 220v sin neuto
Publicado: 15 Nov 2010, 20:38
por J.A.
Como dice Francisco de Quevedo, en estas cosas hay que tener mucho cuidado en hacer caso de "consejos". Yo pediría opinión a alguien al que consideres cualificado.
De todos modos, no me puedo aguantar, te diré que pruebes a conectar la estrella del secundario a tierra y de éste mismo punto saques el neutro (de la pala del trafo).
De todos modos, lo dicho, mucho cuidado.