Página 1 de 1

contactor

Publicado: 05 Mar 2014, 14:29
por poseido
Hola

Perdonad que entre como un elefante en una cacharrería; pero tengo una dudilla.

mi suegro me ha metido en un "embolao", tiene un bar, y por lo visto el diferencial del rótulo luminoso (son 10 o 12 tubos de neón y dos halógenos de 1000W) salta a los pocos minutos de estar encendido; yo con mi arrojo inconsciente le he dicho, lo normal es que falle el diferencial, pro que no están hechos para bajarlos y subirlos todos los días, así que en principio decidimos cambiar el diferencial para probar;

El caso es que cuando voy a cambiarlo, veo que éste (el diferencial) está conectado a un contactor, (el diferencial es 1P y el contactor También veo que pone 25A)

Ahora ya no se si falla el diferencial o el contactor 8voy a cambiar el diferencial, pro la razón expuesta al principio, y por que es el recambio que tengo... :)

mi pregunta de chapuzas-casero es, para qué sirve el contactor en esta instalación?


gracias!

Re: contactor

Publicado: 05 Mar 2014, 15:01
por D4V1D
Deberías asegurarte si ese "diferencial" que comentas, es realmente un diferencial, ya que los diferenciales de 1 polo no existen.

Interruptor Diferencial (ID) -> Es el que tiene un botón de prueba y salta contactos indirectos (que el chasis de la lavadora entre en corriente) y puede saltar con contactos indirectos (tocar directamente una parte activa o fase).

Interruptor Automático o magnetotérmico (IA) -> Salta por sobreconsumos, sobrecargas (enchufar mas de lo que se puede) o por cortocircuitos.

Me atrevería a pensar que lo que te salta es un IA, comprueba cuanto consume el rótulo, de cuantos amperios es el IA, y si la sección de cable que tiene esa línea permitiría poner un IA de mas amperaje.

El contactor sirve para encender y apagar algo de mucha potencia, comandado por algo que no esté pensado para trabajar con potencia. En tu caso, un reloj activaría el contactor, que a su vez activaría el rótulo, si que su consumo pase por el reloj.

Saludos

Re: contactor

Publicado: 05 Mar 2014, 22:34
por mecaelectro
Y a todo esto porque no subes unas fotos de la instalaciones y podemos ayudarte

Re: contactor

Publicado: 12 Mar 2014, 00:13
por Litrizgz
efectivamente, el contactor está pensado para la alimentación de circuitos de gran potencia, y para su mando requiere de una alimentación en su bobina (A1, A2), (en tu caso a través de un diferencial). Te recomendaría cambiar el diferencial por un PIA que es más adecuado para la protección de circuitos, el diferencial está más orientado a la protección colectiva de varios circuitos.