Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: desequilibrio entre fases

05 Mar 2014, 18:26

ahora tu sabes algo que ellos no saben, pero puede que ellos sepan otras cosas que tu no sabes


Lo pongo en duda :mrgreen:

Hablando con seriedad no se puede ir por la vida "al estilo gallego" (y que no se me mosquee ningún Gallego) preguntando
sobre preguntas y no sobre respuestas. Si tú haces una pregunta sobre un tema que desconoces no puedes ir luego de listillo
pensando que lo que te han mandado hacer "es para quedarse contigo". Además estás perdiendo un tiempo que no viene a
cuento y claramente se ve que lo que quieres es que te den la razón a tu teoría para alimentar tu ego...

En el caso que nos ocupa la respuesta de "para medir corrientes pequeñas con mas precisión" es errónea. Las pinzas amperimetricas
tienen la máxima sensibilidad en el centro de la mordaza (de hecho las de alta calidad-METRIX por ejemplo-traen una flecha
indicativa de dónde colocar el conductor). Al hacer un bucle para medir forzamos esa posición en la pinza, con lo cual las lecturas
(multiplicadas por 2) son mas seguras y lo que parecía ser una avería no lo es, sino que era una mala praxis en la ejecución de
la medida...

Este caso de medidas dispares (aún estando bien el motor) suele darse cuando se mide la corriente mismamente en las bornas
del motor, ya que el campo magnético influye sobre la medida. Y en dependencia del lado de donde pongas la pinza te dará
esas corrientes "raras" que si se comprobase con el método del bucle quedarían amortiguadas...

Un saludo


 
rafaseten
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 200
Registrado: 24 Feb 2011, 15:08
Ubicación: Cádiz
Ubicación: Setenil

Re: desequilibrio entre fases

06 Mar 2014, 20:22

y no es mejor una pinza miliamperimetrica , k todos deberíamos tener?


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: desequilibrio entre fases

06 Mar 2014, 21:19

y no es mejor una pinza miliamperimetrica , k todos deberíamos tener?


Supongo que cuando dices "que todos deberíamos tener" te refieres a la de medida de corrientes de fuga, que no sería aplicable
en este caso. No obstante hay pinzas cojonudas con un maxilar muy pequeño que dan muy buenas prestaciones. Pero quien dijo
pinza fiable dijo pinza analógica, excepto cuando hay que medir valores RMS

Un saludo


 
rafaseten
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 200
Registrado: 24 Feb 2011, 15:08
Ubicación: Cádiz
Ubicación: Setenil

Re: desequilibrio entre fases

07 Mar 2014, 20:57

Hefner escribió:
y no es mejor una pinza miliamperimetrica , k todos deberíamos tener?


Supongo que cuando dices "que todos deberíamos tener" te refieres a la de medida de corrientes de fuga, que no sería aplicable
en este caso. No obstante hay pinzas cojonudas con un maxilar muy pequeño que dan muy buenas prestaciones. Pero quien dijo
pinza fiable dijo pinza analógica, excepto cuando hay que medir valores RMS

Un saludo


pues si a las pinzas de fuga me refería , pero como dices en este caso no es aplicable


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: desequilibrio entre fases

08 Mar 2014, 13:30

...Para medida de corrientes de fuga esta sería una buena pinza (descartando a Fluke, Metrix, Chauvin Arnoux, etc) que tiene
la posibilidad de medir también "intensidad pura". Su secreto está en el maxilar, aunque también este es un inconveniente a
la hora de medir en cableados de gran sección con poca carga...

http://www.tecnoymedida.com/es/Producto ... 4500euros/

PD: este es un "modelo tipo" que fabrica una empresa "extranjera" para diferentes comercializadoras (Koban entre otras)

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: desequilibrio entre fases

08 Mar 2014, 16:14

Es casi igual que la mia yo la compre en pcinstruments.com y la verdad va de fábula. E detectado en cuadros fugas rozando el salto de diferenciales 28 27 mA. Es mut precisa y no es cara

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: desequilibrio entre fases

08 Mar 2014, 19:04

Es casi igual que la mia yo la compre en pcinstruments.com y la verdad va de fábula


Llegarás lejos en eso de la electricidad :mrgreen: Un profesional que se preocupa en tener buena herramienta es que quiere
realizar bien su trabajo. No todos piensan/actúan así...

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: desequilibrio entre fases

08 Mar 2014, 19:54

Por supuesto las cosas hay que hacerlas bien aunque a veces no puedas hacerlo hay que intentarlo.

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: desequilibrio entre fases

08 Mar 2014, 20:34

Justo el otro día hize algo mal pero porque no había otro remedio. Simplemente se estropeo un balasto electrónico para tubo de 58w. Y el cliente queria luz ya. En ese momento se solo tenia de recambio para tubo 36w y coloque balasto 32w. Y funciono aunque le costo llegar a calentarse el tubo

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: desequilibrio entre fases

08 Mar 2014, 21:04

En ese momento se solo tenia de recambio para tubo 36w y coloque balasto 32w. Y funciono aunque le costo llegar a calentarse el tubo


No hay mayor problema: yo he visto reactancias de 250 W alimentando a lámparas HQL de 400 W y la cosa funcionaba... ¿Qué por cuanto
tiempo?: la última vez que las vi llevaban 6 años y sumando...

Un saludo