15 Ene 2014, 19:42

¡Hola! queria saber si hay una seccion minima del conductor para fuerza en instalaciones en industria(No en viviendas).Gracias


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: seccion minima

15 Ene 2014, 20:55

...Para fuerza "fuerza": 1,5 mm2, pero luego tendrás que tener en cuenta los "factores de corrección"...

Un saludo


 
sacra
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 482
Registrado: 29 Ene 2012, 11:02

Re: seccion minima

15 Ene 2014, 21:03

El REBT sólo regula las secciones mínimas a utilizar en viviendas.

Para aplicaciones industriales no hay sección mínima a utilizar bastará con que la corriente admisible por ésta esté dentro del rango de la protección elegida.

Lo que si es cierto es que no se suelen, aunque se puedan, hacer líneas de menos de 1,5 mm² de sección, como ya te han comentado.

Un saludo. Sacra.


 
felixm
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 15 Ene 2014, 19:36
Ubicación: Guipuzcoa

Re: seccion minima

15 Ene 2014, 21:23

Gracias Sacra, tenia la idea que la seccion minima era de 2,5mm.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: seccion minima

19 Ene 2014, 17:58

... Inciso:

El RBT no hace distingo alguno entre viviendas y electrificaciones industriales. Por tanto todas las secciones/intensidades que
figuran en sus tablas son válidas para ambas

Con respecto a la sección mínima de los cables de potencia viene regulada en 1,5 mm2 porque es la sección menor que se fabrica
en conductores RVK/RZK de 0,6/1 KV y que son los que se utilizan para cableados de motores. Secciones menores ( manguera de
1 mm2) si existe pero en 0,5 VV, que no es apropiada para este tipo de montaje

Cablecillos unifilares de 0,5 /0,75/1 mm2 si existen y se emplean industrialmente en circuitos de mando, generalmente a 24 V AC/DC
colocando las protecciones oportunas. Generalmente se emplean en cableados PLC. En los cableados de mando a 220 V se emplea siempre
secciones superiores a 1,5 mm2

Un saludo