... Inciso:
El RBT no hace distingo alguno entre viviendas y electrificaciones industriales. Por tanto todas las secciones/intensidades que
figuran en sus tablas son válidas para ambas
Con respecto a la sección mínima de los cables de potencia viene regulada en 1,5 mm2 porque es la sección menor que se fabrica
en conductores RVK/RZK de 0,6/1 KV y que son los que se utilizan para cableados de motores. Secciones menores ( manguera de
1 mm2) si existe pero en 0,5 VV, que no es apropiada para este tipo de montaje
Cablecillos unifilares de 0,5 /0,75/1 mm2 si existen y se emplean industrialmente en circuitos de mando, generalmente a 24 V AC/DC
colocando las protecciones oportunas. Generalmente se emplean en cableados PLC. En los cableados de mando a 220 V se emplea siempre
secciones superiores a 1,5 mm2