contactores averiados

04 Ene 2014, 00:57

Buenas tardes.. llevo el mantenimiento de ocho tiendas de congelados y le he colocado ha cada dos neveras un reloj horario y un contactor de 25 para poder reducir las horas de arranque de las maquinas y así ahorrar. Ahora bien... no me duran más de 1 año, estoy continuamente cambiándolo porque se quedan parados o fijos o los relojes se estropean. .. que podéis aconsejarme. Muchas gracias.


 
Avatar de Usuario
Zamora
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 444
Registrado: 11 Ene 2013, 13:34
Ubicación: Lleida

Re: contactores averiados

04 Ene 2014, 10:33

Parados quieres decir que con la bobina del contactor excitada el contactor sigue parado? Y fijo al contrario. As mirado que tension te llega en linea? Verificar posibles conexionea flojas? Marca del contactor o reloj? Nose pueden ser muchas cosas y tienes que ir descartando

Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: contactores averiados

04 Ene 2014, 11:36

... Dinos el modelo de contactor que estás utilizando y la potencia de cada equipo

Un saludo


 
sergio32
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 175
Registrado: 28 Jul 2012, 10:45
Ubicación: Otra

Re: contactores averiados

04 Ene 2014, 13:24

No instales para esos usos contactares modulares
tienes que poner un AC3 aun que tengan pequeñas cargas,
usa contactores de calidad y con una intensidad apropiada
y sobre todo que corten toda la potencia nunca solo una fase

http://www.elecserrano.com.ar/schneider ... anique.php


 
jonaygh
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 6
Registrado: 01 Dic 2012, 23:13
Ubicación: Santa Cruz de Tenerife

Re: contactores averiados

06 Ene 2014, 01:02

He probado con hacer, melón. . Y ahora voy a probar con abb... es raro porque en
todas las tiendas me esta pasando lo mismo... la intensidad de cada línea ea de 15A o 17 y los contactores son de 25.
Raro verdad? Lo que noto es que se calientan mucho.. Les afectara el arranque de los motores? Saludos.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: contactores averiados

06 Ene 2014, 13:07

...No me extraña que se te quemen los contactores porque se ve a la legua que tú no quieres que se te de una solución,
si no que lo que quieres es que se te de la razón sobre lo que estás haciendo mal. Como te dije en un anterior post di que
contactores estás utilizando, cuanto consume cada línea y si es monofásica o trifásica. Dependiendo de esto la solución es
diferente e, incluso, se puede dar una solución que duraría más allá de la vida de los equipos de frío

Un saludo


 
Avatar de Usuario
Cristian Castellon
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 8
Registrado: 16 Sep 2011, 11:23

Re: contactores averiados

08 Ene 2014, 21:37

Hay que tener en cuenta la categoría de empleo del contactor. No es lo mismo arrancar cargas resistivas puras que cargas inductivas (motores por ejemplo). Además, si el numero de maniobras por hora es elevado se calientan más de lo habitual ya que el arco generado en cada apertura tiende a sobrecalentar los contactos, deteriorando prematuramente el contactor.

Es posible que si además del reloj, el contactor lo controla un termostato, se creen rebotes o rateos cuando la temperatura es próxima al umbral de conmutación del termostato. Eso puede ocasionar que el contactor ratee y terminen fundiéndose y quedándose pegados los contactos. Si este es tu caso temporiza la señal del termostato.


 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: contactores averiados

09 Ene 2014, 06:49

...Los termostatos de los equipos industriales de frío son "diferenciales" es decir hay un decalaje entre la conmutación de temperaturas
de ahí que no se pueda producir el "rateo" aludido...

Un saludo