Es perfectamente posible que si tocas una fase (contacto directo), el diferencial no salte, por que el está pensado para proteger contra contactos indirectos, y aunque el RBT indica que puede ser complementario contra contactos directos, no es efectivo en este caso.
Cuando tocas una fase, haces una fuga a tierra. Normalmente la fuga suele ser inferior a los 30 mA y por lo tanto no salta. Hay que tener en cuenta que 30 mA es un valor de corriente peligroso para el cuerpo. A partir de este valor, puedes sufrir un paro cardiorespiratorio.
El diferencial dentro tiene un toroidal en el cual hay bobinados una vuelta de conductor por cada conductor activo y una bobina de hilo delgado y varias vueltas de hilo. Estos conductores activos inducen en ese toroidal una corriente, pero como todas ellas son iguales, se suman entre si. Cuando hay una fuga las corrientes que pasan por cada conductor de la línea no son iguales (por la fase que tiene la fuga pasarán unos mA de mas) y esa diferencia hace que los campos magnéticos inducidos en el toroidal no se compensen entre sí y se induce en la bobina de hilo fino una tensión que hace saltar la parte interruptora.
El dispositivo Test consiste en una resistencia en serie con un pulsador, teniendo conectado un extremo del circuito en la entrada y el otro en la salida, de manera que al pulsarlo, la corriente que hace circular la resistencia sólo pasa por uno de los conductores que atraviesan en toroidal, simulando una fuga.
En los de 4 polos, no siempre la resistencia de test va a fase-neutro, a veces también va entre fases.
Cuando se trabaja a 3x133/230 V, la red de distribución es TT con neutro a tierra distribuído y la Cía instala un contador de 4 hilos. Se puede dejar de tener el neutro, pero no lo recomiendo. Lo suyo es que a un diferencial de 4 polos lleguen los 4 hilos de la línea, aunque no vayas a conectar nada a 127 V.
El truco del puente va muy bien cuando solo se trabaja con las 3 fases, pero esto también puede pasar a 400 V.
Lo que no he entendido muy bien es esto:
adrian_new escribió:los idferenciales trifasicos estan diseñados para que actuen en cual quiera de las fases R.S.T si actuase en una solo en conqueto yo pondria 3 DIF monofasicos asi protejo las 3 fases , siempre y cuando siempre y cuando tenga circuitos solo a 220v , si me equivoco por fabor corrijeme gracias salu2
Creo que no sería posible un ID de 3 polos que actue sobre una fase solamente, ya que no "mediría" bien las corrientes y saltaría.
Con lo de usar 3 monofásicos en sustitución a un ID trifásico, no vas mal encaminado, tiene ventajas, por ejemplo, si cuelgan líneas de alumbrado, si hay una fuga sólo cae una fase, en cambio si esos circuitos de alumbrado cuelgan de uno de 4 polos, una fuga te desconecta las 3 fases. Otra ventaja es que va bien para repartir, suponiendo que has previsto que cada diferencial tenga una carga muy parecida, pudes repartir esos 3 diferenciales en trifásico o en monofásico, se facilita mucho el cambio de trifásico a monofasico, viceversa, o previsión de estos cambios. La desventaja es que si mas adelante necesitas un circuito trifásico, tienes que cambiar uno de los 3 IDs, las líneas que sean para potencia/fuerza o tomas de corriente se pueden colgar de uno de 4P.
Saludos