cuadro de termicos general
Publicado: 23 Oct 2013, 09:48
por pedritus
Hola, acabo de ver un cuadro gen6eral determicos y diferenciales de una nave industrial y veo que la salida de corriente de las protecciones está por la parte superior,
¿ es correcto?, yo siempre habia entendido que la entrada de los termicos es por la parte de arriba y la salida por abajo.
Gracias de antemano.
Re: cuadro de termicos general
Publicado: 23 Oct 2013, 13:46
por juganett
Hola pedritus, hoy en día es algo indiferente en la mayoría de las protecciones y si no es así lo suele especificar.
Hay un comentario que vi en el foro en el que comentan que un técnico de Schneider dice que hay una diferencia en el tiempo de disparo de unas décimas de segundo, dependiendo de si lo conectas por arriba o por abajo.
Un saludo.
Re: cuadro de termicos general
Publicado: 23 Oct 2013, 14:47
por sacra
En cuanto a funcionamiento de las protecciones es independiente el conexionado, de manera que no hay ninguna influencia negativa.
El único problema está en el criterio generalmente establecido de entrada por arriba y salida por abajo. Todo el mundo sabe que si corta un automático, puede tocar por la parte de abajo que no tendrá corriente. En tu caso sería al contrario.
A mi no me gusta que me hagan eso y no lo permito, pero no sabría decir si está prohibido por alguna normativa.
Un saludo. Sacra.
Re: cuadro de termicos general
Publicado: 23 Oct 2013, 22:09
por mas_d
Hola a todos.
Por lo que yo tengo entendido, no funcionan igual conectando la etrada por la parte de abajo. En primer lugar, y por el diseño de los aparatos de proteccion, los apagachispas que llevan estos dentro, tienen una posición para apagar la chispa en función de donde esta conectada la carga, por lo que entiendo que esto pueda afectar a sus contactos.
No obstante, si hay alguién que conozca mejor el tema, que lo aclare, puesto que lógicamente puedo estar equivocado y crear una leyenda urbana.
Saludos
Re: cuadro de termicos general
Publicado: 23 Oct 2013, 23:43
por domingarcia
Un magnetotermico tiene dos sistemas de proteccion diferenciada. Una proteccion contra cortocicuitos y otra conta sobrecarga.
La primera proteccion (contra cortocircuitos) a groso modo lo que hace es que al producirse un cortocircuito se activa un electroiman que dispara casi instantaneamente.
La segunda proteccion (sobrecarga) se basa en una pieza bimetal Calibrada, por la que se hace pasar la corriente, cuando esta empieza a sobrepasar el amperaje para el cual ha sido diseñado el calentamiento hace curvar el bimetal y al alcanzar una curvatura determinada este dispara el sistema de desconexion.
De esto deducimos que el funcionamiento sera igual haciendo la entrada por arriba que por abajo.
En cuanto a los apagachispas, estos estan colocados en el lugar dode se puede producir la chispa y no es otro que entre la separacion de los 2 contactos. La diferencia es que dependiendo de donde conectemos la entrada, la tension se quedara en el contacto movil o en el contacto fijo...