DISPARO DE DIFERENCIAL 0,300 POR DERIVACION EN MOTOR DE CC

Publicado: 24 Sep 2013, 15:37
por mas_d
HOLA A TODOS.

SOY NUEVO USUARIO, QUE HE DESCUBIERTO HACE POCO ESTE FORO Y AL QUE ESPERO PODER APORTAR MI HUMILDE AYUDA EN UN FUTURO.

EL TEMA ES EL SIGUIENTE....

ESTA SEMANA, ME HE ENCONTRADO CON QUE SE NOS DISPARABA EL DIFERENCIAL DE UNA MÁQUINA, A RAIZ DE UN PROBLEMA EN UN MOTOR DE CONTINUA, EL CUAL ESTA CONTROLADO A TRAVES DE UN EQUIPO QUE ESTA CONECTADO DIRECTAMENTE A 220VAC. ENTIENDO QUE HABIENDO UN TRANSFORMADOR POR MEDIO, NO DEBERÍA SUCEDER, O BIEN SERÍA UN CORTO A MI ENTENDER. EL PROBLEMA ERA QUE UN RODAMIENTO SE HABÍA GRIPADO, PERO SIGO SIN ENTENDE POR QUE SE DISPARABA EL DIFERENCIAL.

UN SALUDO A TODOS, Y GRACIAS DE ANTEMANO.

Re: DISPARO DE DIFERENCIAL 0,300 POR DERIVACION EN MOTOR DE

Publicado: 24 Sep 2013, 22:08
por josemxr
Hola,

Yo pondría unas ferritas toroidales en la entrada de la alimentación de la maquina a modo de filtro.

Saludos

Re: DISPARO DE DIFERENCIAL 0,300 POR DERIVACION EN MOTOR DE

Publicado: 25 Sep 2013, 01:38
por D4V1D
Asegurate que el transformador no tenga comunicados el primario y el secundario por fallo en el aislamiento.

Saludos

Re: DISPARO DE DIFERENCIAL 0,300 POR DERIVACION EN MOTOR DE

Publicado: 25 Sep 2013, 17:25
por mas_d
En primer lugar gracias a los dos por las respuestas.

En principio la avería esta solucionada. Mi pregunta es por el hecho de si es posible que un diferencial se dispare por un problema en un motor de continua. Teniendo en cuenta que este está alimentado por una tarjeta que a su vez no solo pasa de alterna a continua, sino que regula la velocidad del mismo a través del plc. Yo entiendo que las fuentes de alimentación suelen disponer de transformador, no de autotransformador, por lo que hay un aislamiento galvánico de los dos circuitos. Esto haría en principio que lo que pasa en la parte de continua, no afecte al diferencial, o por lo menos eso creo yo.

Un saludo y gracias.

Re: DISPARO DE DIFERENCIAL 0,300 POR DERIVACION EN MOTOR DE

Publicado: 21 Oct 2013, 03:59
por Borch206
mas_d escribió:
En primer lugar gracias a los dos por las respuestas.

En principio la avería esta solucionada. Mi pregunta es por el hecho de si es posible que un diferencial se dispare por un problema en un motor de continua. Teniendo en cuenta que este está alimentado por una tarjeta que a su vez no solo pasa de alterna a continua, sino que regula la velocidad del mismo a través del plc. Yo entiendo que las fuentes de alimentación suelen disponer de transformador, no de autotransformador, por lo que hay un aislamiento galvánico de los dos circuitos. Esto haría en principio que lo que pasa en la parte de continua, no afecte al diferencial, o por lo menos eso creo yo.

Un saludo y gracias.



Hola, el diferencial detectaría derivaciones en el cableado y entrada del variador o convertidor, aguas abajo no detectaría ninguna derivación por lo que tu comentas, de hecho los circuitos de corriente continúa no tienen protección diferencial debido a que estos (los diferenciales) basan su funcionamiento en la variación del campo magnético , presente en corriente alterna únicamente...
Si hubiese algún problema, o salta la protección térmica o magnetotérmica por exceso de consumo, o se dañaría la tarjeta controladora del motor o algún fusible interno de esta.
Un saludo.

Re: DISPARO DE DIFERENCIAL 0,300 POR DERIVACION EN MOTOR DE

Publicado: 22 Oct 2013, 00:08
por muyperezoso
habría que ver el motor(tensión nominal,...) y el controlador. a veces solo es suficiente con rectificar la tensión alterna y aplicarla directamente al motor como sucede en los variadores para motores de alterna