19 Sep 2013, 03:00
Hola a todos los colaboradores!, la maquina d soldar del taller funciona con 240v, es monofasico, instalamos varios tomacorrientes en diferentes puntos para poderla trasladar xq solo disponiamos d 1, al acabar la instalacion probamos qlos tomas dispongan de su respectivo voltaje midiendo de fase a fase y de fase a ground, al notar q todo esta correcto procedemos a conectar la maquina y al encenderla nos percatamos q funciona pero con mucho menos capacidad dlo normal, para no escrivir mas dloq ya eh escrito y ser mas breve la linea 1 del toma alimentaba la linea negra dla maquin y la linea 2 del toma alimntaba la linea roja dla maquin, intercambiamos las 2 lineas en los tomas nuevos y asi fue q pudo funcionar, nose si la fase alta dla delta tiene algo qver xq fue una dlas fases q usamos ahunque no creo, al fin y al cabo mi pregunta es xq tubimos q intercambiar las fases para q pudiera funcionar la maquina si la maqui es monofasica