contactor bobina 380
Publicado: 30 Ago 2013, 23:10
por kutral
hola me piden poner un pulsador de emergencia para una sobadora, y otra amasadora. de panadería cada maquina tiene arranque con una llave a palanca trifásica, lo q quiero es poner un contactor con bobina de 380 v, para q cuando active el pulsador se pare ,
lo que necesito es el circuito de como se arma ya q tengo mis dudas
Re: contactor bobina 380
Publicado: 31 Ago 2013, 02:10
por josemxr
Hola kutral,
Yo prondria un pulsador de emergencia con seccionador algo como estos:

Creo que es la solución mas sencilla y eficaz, ya me contaras.
Saludos
Electricistas Baratos MadridElectricistas EconomicosElectricistas Madrid
Re: contactor bobina 380
Publicado: 31 Ago 2013, 16:34
por kutral
hola agradezco tu respuesta, el tema es que ya amuramos los pulsadores a las maquinas y solo faltaría la coneccion del contactor bobina 380
junto con la llave rotativa,
Re: contactor bobina 380
Publicado: 31 Ago 2013, 22:00
por D4V1D
Yo creo que es un error usar ese voltaje para una maniobra, es demasiado elevado. ¿os habéis planteado usar un pequeño transformador reductor? conseguireis una maniobrabilidad mas segura.