garyelectrico33 escribió:con los capacitores que te enviaron no hay problema. Tienes algun controlador para medirel coseno fi, si lo tienes no compres fusibleras compra los easy pac de telemecanique y contactores con resistencias esclusivos para capacitores, el aparado va a activar cada uno de acuerdo al la necesidad de controlar el coseno de fi.
Buenas Gary,
Primero que nada, muchas gracias por tu respuesta,
Ahora si bien te entiendo, la variación en el voltaje nominal de los nuevos fusibles que están localizados en forma previa a los contactores que dan la entrada y salida de cada etapa de compensación de los capacitores no afecta el funcionamiento del banco?? es así?.
De nuevo los fusibles originales son
IFO NH 00 80A 690V y los nuevos propuestos son
1B659 80 A Mersen, 500V NH000- Knife Blade. Agradezco de antemano cualquier colaboración.
Saludos,