Saludos, quería contar con su ayuda para realizar lo siguiente:

Hay que instalar un rectificador de corriente de 5,4kW(alimentado en 220(V) y f=50 HZ), con una distancia aprox. de 20(m) entre el tablero de alimentación y el rectificador.
Bueno los 5,4 kW implican una corriente de 24,5 (A) por lo que se utiliza un cable de 10 AWG y bueno mi consulta es la siguiente:

Cuantos automáticos (braker, disyuntor, etc) utilizar? Uno de 32 (A) en el tablero y uno de 16(A) antes del rectificador? o solamente un automático??

Please ayuda!!!! :cry: :cry:

De antemano gracias.

Re: Que automáticos utilizar en circuito????

Publicado: 06 Jul 2013, 13:05
por chedro
kanibal_z escribió:
Saludos, quería contar con su ayuda para realizar lo siguiente:

Hay que instalar un rectificador de corriente de 5,4kW(alimentado en 220(V) y f=50 HZ), con una distancia aprox. de 20(m) entre el tablero de alimentación y el rectificador.
Bueno los 5,4 kW implican una corriente de 24,5 (A) por lo que se utiliza un cable de 10 AWG y bueno mi consulta es la siguiente:

Cuantos automáticos (braker, disyuntor, etc) utilizar? Uno de 32 (A) en el tablero y uno de 16(A) antes del rectificador? o solamente un automático??

Please ayuda!!!! :cry: :cry:

De antemano gracias.


Hola amigo yo pondría una protección magnetotermica (Pía) de 32a para proteger la instalación al principio de esta y en un momento dado justo antes del rectificador un relec térmico o un guarda motor regulable a la intensidad de funcionamiento del rectificador, así se protege la instalación y el rectificador.