Hola!
Me ocurre una cosa que no habia visto nunca, por si podeis ayudarme
Es una instalacion de un comercio, tiene camaras frigorificas,downlights, etc...
Trifasica a 220v
ICP 3x20A
Magneto General 4x40A
Diferencial General 4x40A 0,03mA
Al de un rato de encender todo lo que puede activar el local, de repente se va la luz, pero no salta ningun magneto ni ningun diferencial en el cuadro
Si mido corriente no hay nada!, ni entre fases ni con el neutro, pero si bajo el magneto general y lo subo, vuelve el suministro
Una de las fases parece que tenia sobrecalentamiento, estaba el cable un poco amarillento y nada mas meterle el destornillador para aflojarlo ha partido el 4x40A
He cambiado el magneto general y el diferencial general por si acaso, pero sigue ocurriendo lo mismo
Mañana voy a cambiar los fusibles del contador (3x63A D02), los he aflojado y vuelto a colocar
Tiene un contador de los nuevos trifasico, ¿os acurrido que alguno falle o sabeis de que puede ser?
Muchas gracias de antemano
Saludos!