hola , tu horno consume 6700kw o 6700w por que un 1kw es 1000w , bueno a lo del diferencial . prueba a poner uno que tenga menos sensibilidad, hay muchos tipos de diferenciales.
Límites superiores de la resistencia de la toma de tierra de las masas y que no se debe
superar en función del ambiente (UL
) y de la sensibilidad del interruptor diferencial
I
∆n
Sensibilidad I∆n Resistencia máxima de la puesta a tierra
UL
= 50 V UL
= 24 V UL
= 12 V
1 A 50 Ω 24 Ω 12 Ω
500 mA 100 Ω 48 Ω 24 Ω
300 mA 166 Ω 80 Ω 40 Ω
30 mA 1660 Ω 800 Ω 400 Ω
Los interruptores diferenciales de baja sensibilidad no se utilizan en la
protección contra los contactos directos.
Los interruptores diferenciales de alta sensibilidad (I
∆n ≤ 30 mA) además de en
la protección contra los contactos indirectos y riesgos de incendio y destrucción de
receptores se emplean para la protección contra contactos directos. Como ejemplo de
algunos lugares donde se deben colocar los dispositivos diferenciales de alta
sensibilidad son:
Circuitos con tomas de corriente ≤ 32 A, en cualquier ambiente.
Cualquiera que sea la intensidad de la toma en circuitos con tomas de corriente
en locales de baño, duchas y piscinas de uso privado o público en las zonas
donde sea posible instalar una toma de corriente y no se disponga de
transformador de aislamiento o de baja tensión de seguridad. En locales
mojados.
Circuitos con tomas de corriente en instalaciones provisionales.
Circuitos de alimentación de canteras, de caravanas, de barcos de recreo,
instalaciones para feriantes y ferias, instalaciones ornamentales, instalaciones
de señalización.
En instalaciones antiguas donde puede que las masas no estén conectadas a
tierra
En la protección complementaria contra contactos directos.
En las normas UNE EN 61008, UNE EN 61009 se indica que el valor mínimo
admitido de la corriente diferencial de no funcionamiento (I
∆n) es 0,5 I∆n. Es decir no
debe disparar por debajo de este valor, y se admite como margen correcto de disparo
de un diferencial a los valores comprendidos entre I
∆n y 0,5 veces I
∆n, y por supuesto
para corrientes superiores a I∆n
, siempre ha de disparar.
5. TIEMPO DE RESPUESTA
Según el tiempo de disparo, los interruptores diferenciales pueden clasificarse como:
a) Instantáneos, tipo G
b) Selectivos, tipo S.
Los interruptores diferenciales selectivos (Interruptores diferenciales puros,
combinados o bloques DDA) cuentan con un retardo a la desconexión y se instalan
aguas arriba de otros interruptores diferenciales instantáneos para asegurar la