Página 1 de 1

toma de tierra en horno industrial

Publicado: 19 Abr 2013, 09:05
por stangetz
Hola a todos, mi problema es el siguiente, tenemos un horno de 6700 kw y al enchufarlo salta el diferencial, al quitarle la toma de tierra sí funciona. Leyendo el manual del horno que por cierto es bastante escueto vemos que pone que necesita una toma de tierra inferior a 3.2 ohm y la instalación del local que tenemos alquilado tiene una tierra de 10 ohn. Nos gustaría que nos ayudarais a encontrar una solución Muchas gracias de antemano a todos---



Edito: La última información que me han dado es hacerme yo mismo una toma de tierra y conectarla al horno independientemente de la instalación general, ¿creéis que puede ser una buena solución?, si así fuera me podríais indicar lo básico para hacer esa toma de tierra, o decirme una página donde consultar.

De nuevo muchas gracias a todos.

Re: toma de tierra en horno industrial

Publicado: 19 Abr 2013, 15:39
por adrian_new
hola , tu horno consume 6700kw o 6700w por que un 1kw es 1000w , bueno a lo del diferencial . prueba a poner uno que tenga menos sensibilidad, hay muchos tipos de diferenciales.




Límites superiores de la resistencia de la toma de tierra de las masas y que no se debe
superar en función del ambiente (UL
) y de la sensibilidad del interruptor diferencial
I
∆n
Sensibilidad I∆n Resistencia máxima de la puesta a tierra
UL
= 50 V UL
= 24 V UL
= 12 V
1 A 50 Ω 24 Ω 12 Ω
500 mA 100 Ω 48 Ω 24 Ω
300 mA 166 Ω 80 Ω 40 Ω
30 mA 1660 Ω 800 Ω 400 Ω
Los interruptores diferenciales de baja sensibilidad no se utilizan en la
protección contra los contactos directos.
Los interruptores diferenciales de alta sensibilidad (I
∆n ≤ 30 mA) además de en
la protección contra los contactos indirectos y riesgos de incendio y destrucción de
receptores se emplean para la protección contra contactos directos. Como ejemplo de
algunos lugares donde se deben colocar los dispositivos diferenciales de alta
sensibilidad son:
 Circuitos con tomas de corriente ≤ 32 A, en cualquier ambiente.
 Cualquiera que sea la intensidad de la toma en circuitos con tomas de corriente
en locales de baño, duchas y piscinas de uso privado o público en las zonas
donde sea posible instalar una toma de corriente y no se disponga de
transformador de aislamiento o de baja tensión de seguridad. En locales
mojados.
 Circuitos con tomas de corriente en instalaciones provisionales.
 Circuitos de alimentación de canteras, de caravanas, de barcos de recreo,
instalaciones para feriantes y ferias, instalaciones ornamentales, instalaciones
de señalización.
 En instalaciones antiguas donde puede que las masas no estén conectadas a
tierra
 En la protección complementaria contra contactos directos.
En las normas UNE EN 61008, UNE EN 61009 se indica que el valor mínimo
admitido de la corriente diferencial de no funcionamiento (I
∆n) es 0,5 I∆n. Es decir no
debe disparar por debajo de este valor, y se admite como margen correcto de disparo
de un diferencial a los valores comprendidos entre I
∆n y 0,5 veces I
∆n, y por supuesto
para corrientes superiores a I∆n
, siempre ha de disparar.
5. TIEMPO DE RESPUESTA
Según el tiempo de disparo, los interruptores diferenciales pueden clasificarse como:
a) Instantáneos, tipo G
b) Selectivos, tipo S.
Los interruptores diferenciales selectivos (Interruptores diferenciales puros,
combinados o bloques DDA) cuentan con un retardo a la desconexión y se instalan
aguas arriba de otros interruptores diferenciales instantáneos para asegurar la

Re: toma de tierra en horno industrial

Publicado: 19 Abr 2013, 15:40
por adrian_new

Re: toma de tierra en horno industrial

Publicado: 19 Abr 2013, 18:16
por stangetz
adrian_new escribió:
hola , tu horno consume 6700kw o 6700w por que un 1kw es 1000w , bueno a lo del diferencial . prueba a poner uno que tenga menos sensibilidad, hay muchos tipos de diferenciales.




6700w, perdón perdón....y es monofásico para más datos...en cuanto a lo del diferencial muchas gracias probaré a ver....

Re: toma de tierra en horno industrial

Publicado: 19 Abr 2013, 19:03
por rokety
El horno ha estado mucho tiempo sin utilizarse? Prueba a dejarlo en marcha sin la toma de tierra un rato. Una averia comun en los hornos es la condensacion de humedad, sobre todo si esta cerca de fuentes de calor como vitros.
Un saludo

Enviado desde mi GT-I9000

Re: toma de tierra en horno industrial

Publicado: 20 Abr 2013, 12:10
por Francisco de Quevedo
Hola adrian_new.

Escribo este mensaje para saber de donde sacas los simbolos de
Diferencia de sensibilidad
Omega
mayor igual que ,menor igual que.
Por que yo no tengo ni idea donde estan estos simbolos en mi ordenador. :o :o

Y por otro lado,podrías especificar mejor los cálculos ,algo así como I = V / R - W= V· I etc...que se vea un poco más claro

Saludos y gracias

Re: toma de tierra en horno industrial

Publicado: 20 Abr 2013, 15:36
por adrian_new
hola .francisco de quevedo de donde saco los simbolos es de los fabricantes . y de los ingenieros de la empresa que ellos calculan el proyecto y mas o menos nos indican como lo hacen. todo esto se aprende sobre la marcha en el trabajo , porque yo aunke tengo 10 años de experiencia en electricidad . cada cierto tiempo voy conociendo cosas que yo no sabia o que tenia oido , .de todas formas gracias , yo me apunto alos foros para ayudar y ser ayudado porque la verdad hay gente muy muy cualificada en todo los casos que desde aqui les mando un saludo a todos GRACIAS

Re: toma de tierra en horno industrial

Publicado: 20 Abr 2013, 22:36
por electriservi
Si salta el diferencial es que tienes una averia en el horno, lo mas aconsejable es repararlo. seguramente este derivada una resistencia y es sustituirla.

Re: toma de tierra en horno industrial

Publicado: 22 Abr 2013, 10:43
por Francisco de Quevedo
Hola a todos.

Como contestación a mi pregunta de los simbolos ,para quien no lo sepa, se busca en internet ,se copia y se pega. Otra manera es con el teclado Alt más numero 2 y vas directo a una página con los simbolos y copia y pega. Ahora como lo hizo el primero, ni idea . Saludos :D