Voy a hacer una instalación de unas 14 pantallas de 2 fluorescentes cada una. ¿Me vale con un térmico de 16 A para proteger todo? y otra cosa ¿Que sección de cable utilizaríais?
De cuantos watios son los tubos? Supongo que como máximo de 2x58w por lo que con un magnetotermico de 10A y cable de 1,5 mm te sobra, en este último caso puede variar la sección según la longitud de la línea por caída de tensión.
Para responder como toca a una respuesta tan delicada, deberías aportar mas datos, como puede ser la potencia de las pantallas, el tipo de equipo que llevan, la longitud del circuito, etc..
Ten en cuenta que si son de 2x58W con equipo ferromagnético de bajo factor (cosfi=0,7) te comes los 10A y un poco mas.