Patrickftv la potencia la tendrás repartida entre las tres fases con un máximo de 15Kva.
Hola Cristian asi es, en un generador como en un motor trifásico dependiendo de la conexión que realices tendrás una relación de tensiones.
Para triángulo la tensión de linea será igual que la tensión de fase, y para estrella la tensión de linea será raíz de 3 veces mayor (1'73) que la de fase.
Si hablamos de un motor por ejemplo de 230/400v y disponemos de una linea trifásica de 230v de tensión de linea, tendrás que conectarlo en triángulo porque si no quemaras los bobinados. La tension mas baja siempre corresponde a la configuración triángulo.
Un generador no es mas que un motor trifasico, solo que en este caso transformamos la energía mecánica en energía eléctrica. Con lo cual si aplicamos una fuerza motriz por el eje y tenemos a la otra parte un generador 230/400v obtendremos en estrella 400v entre fases y 230v entre fase-neutro. Y en triángulo obtendremos 230v entre fases, en este caso no tenemos neutro puesto que el neutro sale del común de la estrella.
Espero haberos servido de ayuda un saludo a los dos.