17 Ago 2010, 03:23
Como indican en el mensaje anterior, NO SE DEBE SECCIONAR EL NEUTRO si no se interrumpen también las fases, si quieres seccionarlo, tienes que usar un dispositivo (Seccionador, ICP, PIA) tetrapolar, que puede ser 4P o 3P+N, pero nunca ponerlo solo con un PIA unipolar, sobre todo si va en cabecera y hay circuitos monofácicos conectados a más de 1 fase, porque corres el riesgo de estropear aparatos si salta el neutro y las fases siguen conectadas
Lo de saltar las protecciones podría ser por lo indicado, ya que si por ejemplo, en esa fase hubiese una subida de tensión, también lo haría la intensidad pudiendo saltar las protecciones de la máquina
Y el orden SÍ, primero conectar el neutro y luego las fases, pero como ya se ha dicho, mejor que lo lo pongas así