Tengo un almacén con corriente trifásica y el cuadro eléctrico tiene un icp que corta las tres fases. el neutro va directo a un diferencial de 4 hilos. quiero cortar el neutro y pasarlo por un magnetotérmico de 1 hilo. cuando levanto las 3 fases me salta los fusibles de una máquina de riego que es monofásica y el programador va a 24 v. ¿a qué es debido esto? ¿es porque el neutro debo conectarlo antes que las fases? gracias.

Re: problemas con un cable neutro en corriente trifasica

Publicado: 16 Ago 2010, 19:05
por Raulito
Los ICP para acometidas trifásicas siempre son de 3 polos (los cuales cortan únicamente las fases). Seguramente tengas la máquina de riego en corto.

Un saludo.

Re: problemas con un cable neutro en corriente trifasica

Publicado: 16 Ago 2010, 22:09
por Invitado
Hola:

¡¡¡ El Cable de neutro no se debe de cortar nunca amenos que se corte a la misma vez que las fases con el mismo dispositivo, eso entraña un riesgo grande se puede perjudicar la maquinaria especialmente la monofasica!!!.

Un saludo.

Re: problemas con un cable neutro en corriente trifasica

Publicado: 17 Ago 2010, 03:23
por AL-3
Como indican en el mensaje anterior, NO SE DEBE SECCIONAR EL NEUTRO si no se interrumpen también las fases, si quieres seccionarlo, tienes que usar un dispositivo (Seccionador, ICP, PIA) tetrapolar, que puede ser 4P o 3P+N, pero nunca ponerlo solo con un PIA unipolar, sobre todo si va en cabecera y hay circuitos monofácicos conectados a más de 1 fase, porque corres el riesgo de estropear aparatos si salta el neutro y las fases siguen conectadas

Lo de saltar las protecciones podría ser por lo indicado, ya que si por ejemplo, en esa fase hubiese una subida de tensión, también lo haría la intensidad pudiendo saltar las protecciones de la máquina

Y el orden SÍ, primero conectar el neutro y luego las fases, pero como ya se ha dicho, mejor que lo lo pongas así

Un saludo

Re: problemas con un cable neutro y una fase

Publicado: 18 Ago 2010, 12:46
por el churro
si kiero sacar corriente monofascica a traves de corriente trifasica:;¿que debo de hacer? coger el neutro mas una fase cualquiera o debo de coger alguna fase en concreta???.
otra pregunta:¿si quiero coger el cable que va del contador al cuadro electrico y cortarlo para darle corriente trifasica a otro almacen (motor trifasico)el cable azul sigo respetandolo que es el neutro pero los demas cables tienen que seguir la misma posicion o conectarlos como quiera y una vez que conecte el motor trifasico ver el sentido giratorio y si no va bien coger una fase y cambiar la posicion por otra fase?gracias