COMO SABER SI UNA BOMBA ESTA CORTOCIRCUITADA???

26 Nov 2012, 21:36

Hola m gustaria saber como puedo saber si una bomba trifasica esta circuitada ya que tengo una y no la puedo sacar. Ademas solo dispongo de un multimetro. La cuestion es que nada mas darle al arranque salta el disyuntor. Espero vuestras respuestas. Gracias


 
isaias1970
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 129
Registrado: 07 Sep 2012, 04:31
Ubicación: Albacete

Re: COMO SABER SI UNA BOMBA ESTA CORTOCIRCUITADA???

26 Nov 2012, 22:43

amigo el disyuntor salta cuando hay una fuga de corriente a tierra,,,un cable mal asilado o un cables pelado esta haciendo contacto con algun metal o hay,, humedad en las conecciones revisa todos esos puntos,,,y me cuentas


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: COMO SABER SI UNA BOMBA ESTA CORTOCIRCUITADA???

26 Nov 2012, 23:19

mjlmmjlm escribió:
La cuestion es que nada mas darle al arranque salta el disyuntor. Espero vuestras respuestas. Gracias

si es así tienes un cortocircuito, comprueba en circuito abierto, los cables de la manguera que va al motor desembornados en el cuadro, la continuidad entre el bicolor de tierra y cada uno de los de fase, si tienes baja resistencia o da pitido de continuidad, lo tienes en cortocircuito; si no es así, puedes tener el bombeador atascado y el disyuntor muy bajo de límite.


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
Avatar de Usuario
muyperezoso

Re: COMO SABER SI UNA BOMBA ESTA CORTOCIRCUITADA???

29 Nov 2012, 00:49

te refieres al guardamotor? has comprobado que no le falte una fase, algun contactor mal, protecciones con un polo pegado? motor trabado?


 
mjlmmjlm
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 03 Oct 2012, 10:11
Ubicación: León

Re: COMO SABER SI UNA BOMBA ESTA CORTOCIRCUITADA???

02 Dic 2012, 11:47

Ya esta solucionado era un fase suelta. Gracias a todos