Buenos dias a todos

Tengo dudas sobre derivaciones a tierra, unas téricas y otra práctica

Que capítulo del reglamento de baja tensión indica de cuanta sensibilidad ha de ser un diferencial?
Para usos domésticos está regulado a 30 mA, pero y si hay una pequeña máquina industrial que va a trifásica? Es 300 mA?
Y donde quedan todos estos diferenciales que tienen tanto la sensibilidad como el tiempo de disparo regulables?

Ahora viene la práctica.
Tengo una máquina que es una mesa con cuatro ejes controlados por lo que deben ser variadores de frecuencia.
Resulta que la máquina es monofásica y de unos 2KW de potencia.
Entonces resulta que me tiraba el diferencial abajo en un 100% de los casos.
Decidí conectar fases y neutro al enchufe de trifásica, así no apagaba los ordenadores de la empresa, je je...
Probando, descubrí que una fase funcionaba infinitamente mejor que las otras. En las otras habia de desconectar al menos un variador de frecuencia para que el diferencial no cayera. Aquí puedo tener los cuatro.
Pero en combinacion con la máquina trifásica con la que tiene que funcionar, a veces se cae. Aproximadamente un 5% de las veces que se conecta la máquina.
Cual es el problema? Aparte de eso, no hay nada más a trifásica. Porque en una fase va bien y en las otras no? Armónicos que vienen de otra instalación eléctrica?

Muchas gracias de antemano

Re: Derivaciones a tierra

Publicado: 23 Nov 2009, 15:47
por MaximuM
Has probado instalar diferenciales inmunizados? de que sensibilidad son los que tienes?

Re: Derivaciones a tierra

Publicado: 23 Nov 2009, 16:08
por Raulito
Los variadores de frecuencia crean corrientes de fuga con componentes armónicas importantes. Coincido con Maximun en que la solución puede ser la de instalar diferenciales superinmunizados, y si es posible, instala uno para cada uno de los varidores.

Espero haberte ayudado. Un saludo.

Re: Derivaciones a tierra

Publicado: 23 Nov 2009, 16:16
por jj_valverde
buenas, en la otra pregunta que haces sobre la sensibilidad mínima de los diferenciales, segun la ITC-BT-24 del reglamento te encuentras esto:

"El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios."

cuando dices: "Y donde quedan todos estos diferenciales que tienen tanto la sensibilidad como el tiempo de disparo regulables?" son para mantener una selectividad escalonada; menos sensibles en cuadros generales y más en receptores. Aunque antes de leer esta ITC yo creía que eran 30 mA para alumbrado y 300mA para fuerza.

salu2

Re: Derivaciones a tierra

Publicado: 23 Nov 2009, 16:46
por jesand
- Hola, estoy de acuerdo con poner diferenciales superinmunizados, pero creo que también es importante verificar si los receptores que conectas tienen toma de tierra, en caso contrario es necesario dar tierra directa a los receptores. Espero haberte ayudado salu2.