Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..

Bienvenido a foroelectricidad.com.

Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.

Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.

El Equipo de Foroelectricidad.com

 
fkletzel
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 2
Registrado: 24 Ago 2011, 22:20

Balastos a puesta a tierra

15 May 2012, 21:28

Estimados, les cuento lo siguiente:
La tension de alimenatcion es 220Vca y son lamparas de Sodio de alta presion de 250W, resulta que los balastos electromagneticos (no son electronicos) o reactores no duran mucho, se ponen a tierra constantemente. Que podra ser??? armonicos???


 
Avatar de Usuario
fontelitri
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 531
Registrado: 21 Feb 2012, 22:35

Re: Balastos a puesta a tierra

16 May 2012, 12:42

o neutro flotante, desde luego para que se pongan a tierra el aislante de las bobinas se tiene que fundir, a ver cómo coge eso tanto calor...


NaCLU2
Imagen
la ambición puede ser la última consecuencia del fracaso
Oscar Wilde
 
Avatar de Usuario
Hefner
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 5501
Registrado: 10 Mar 2012, 03:46

Re: Balastos a puesta a tierra

26 May 2012, 19:11

...Cambia de marca: El problema radica en fallo de aislamiento. En ese tipo de montaje se producen sobretensiónes superiores a los 4 KV...