Proteccion y seccion conductor

Publicado: 18 May 2010, 21:31
por Dudosilla
Hola Buenas, tengo una camara frigorifica de 8 Cv de potencia a 400 v. segun mis calculos con un interruptor automatico 3P + N de 16A y 4mm de seccion del conductor estaria bien protegido. es correcto??

Re: Proteccion y seccion conductor

Publicado: 18 May 2010, 21:33
por Raulito
Estas en lo cierto. Tu cámara consumiría alrededor de 9 A. Incluso con 2,5 mm de sección podría servirte.

Un saludo.

Re: Proteccion y seccion conductor

Publicado: 18 May 2010, 21:43
por Dudosilla
Gracias es que estoy currando con mi hermano por libre y no kiero cagarla muxas gracias