Página 1 de 1

resticciones REJIBAND en publica concurrencia

Publicado: 15 May 2010, 20:29
por mancho
hola, me surge la siguiente duda. ¿que restricciones por normativa se presentan ante la instalacion de bandeja rejiband en pública concurrencia?

gracias

Re: resticciones REJIBAND en publica concurrencia

Publicado: 15 May 2010, 20:35
por NOLO
El problema de estas bandejas es que no presentan la característica de protección mecánica frente a impactos, y aqui es donde viene el problema.

Re: resticciones REJIBAND en publica concurrencia

Publicado: 15 May 2010, 20:41
por Mario Molina
Las limitaciones que yo conozco son la siguientes:
._ Los cables tendrán una tensión asignada de 0,6/1kv.
._ Si la bandeja discurre por falso techo podrá ir a cualquier altura (que sea lógica).
._ Si la bandeja va vista adosada a pared, la altura mínima es de 2,5 m.
._ Si la bandeja va vista adosada a techo la altura mínima es de 4 m.
._ Estará conectada a tierra y se asegurará la continuidad entodo el recorrido de la bandeja.

La guía de interpretación hace referencia a las bandejas de rejilla en las ITC 20 y 21.

También se puede ver información al respecto en http://www.pemsa-rejiband.com/index.htm
(Pemsa es el fabricante de rejiband).

Otro fabricante es Aemsa (Creo que ahora está integrado en el grupo Scheneider)