extractor de aire
Publicado: 04 May 2010, 08:12
hola, recientemente fui a un local que tiene un extractor de aire con el problema de que les aspira menos aire que antes.
Decir que el extractor es de tipo industrial, no se bien sus valores porque no pude acceder a su placa.
Medi tension y amperaje. la tension en monofasica bien, pero resulta que en amperios me daba 1,7 A de consumo, algo que me parece poquisimo.
Tenia tambien paralelamente un condensador de 5 microfaradios que quite y probé con otro de 20 micofaradios y el resultado era parecido pero aspiraba mas y consumia 2, 4 A.
Me parece raro que se haya estropeado y pienso si es posible que este motor tenga varios bobinados y alguno se haya fastidiado...
Decir que el extractor es de tipo industrial, no se bien sus valores porque no pude acceder a su placa.
Medi tension y amperaje. la tension en monofasica bien, pero resulta que en amperios me daba 1,7 A de consumo, algo que me parece poquisimo.
Tenia tambien paralelamente un condensador de 5 microfaradios que quite y probé con otro de 20 micofaradios y el resultado era parecido pero aspiraba mas y consumia 2, 4 A.
Me parece raro que se haya estropeado y pienso si es posible que este motor tenga varios bobinados y alguno se haya fastidiado...