Página 1 de 1

Si tenemos un esquema IT

Publicado: 27 Feb 2012, 11:47
por Larer
Si tenemos un esquema IT

a) El conductor neutro y el de protección son distintos en todo el esquema.
b) El conductor neutro y el de protección están combinados en un solo conductor en todo el esquema.
c) No tiene ningún punto de la alimentación conectado a tierra
d) Tiene un punto de la alimentación, generalmente el neutro, conectado a tierra

Re:ese que tu dices no lo conozco pero toma nota de esto

Publicado: 27 Feb 2012, 16:39
por chispitas34
En el esquema TN, un punto de la alimentación, generalmente el neutro del transformador, se conecta a tierra. Las masas de la instalación se conectan a este mismo punto mediante un conductor de protección. El esquema recibe el nombre de TN-C cuando la función del neutro es la misma que la del conductor de protección, que recibe entonces el nombre de PEN. Si dichos conductores están separados, el esquema se denomina TN-S. Cuando las dos variantes coexisten en una misma instalación, se puede utilizar el término TN-C-S, sabiendo que el esquema TN-C debe estar siempre situado antes del TN-S. La impedancia del bucle de fallo es baja (no pasa por tierra). Si se produce un fallo de aislamiento, éste se transforma en cortocircuito y deberá ser eliminado por los dispositivos de protección contra sobreintensidades.