Conductores en detección

Publicado: 26 Mar 2010, 08:46
por missing
Buenos días estoy realizando en un aparcamiento una detección convencional y de monóxido de incendios.
Todos los elementos (detectores, pulsadores, etc...) llevan conductores de cobre de 2x1,5mm2+ malla libre de halógenos trenzado de 18/20 vueltas por metro y apantallado (detección convencional) para la de monóxido igual pero sin apantallar. También existen dos ventiladores a los que les llega la señal mediante conductor de 2x1mm2 libre de halógenos trenzado.
Para la protección usaré tubo H libre de halógenos.

¿Podéis decirme si hay alguna normativa que me obligue a separar en dos tubos h los conductores para detección convencional y para monóxido?
Creo que puede ir por el mismo tubo, sino no tiene sentido pero necesito una normativa.

No se si podreis ayudarme, en cualquier caso gracias.

Re: Conductores en detección

Publicado: 26 Mar 2010, 09:01
por mancho
he trabajado durante 6 años de instalador y mantenedor de sistemas de proteccion contra incendios y he visto circuitos mezclados por el mismo tubo infinidad de veces. estoy casi seguro de que la normativa no exige nada en particular al respecto.

Re: Conductores en detección

Publicado: 26 Mar 2010, 10:29
por missing
Muchas gracias, yo creo que también, porque además el conductor trenzado produce una especie de protección magnética, eso tengo entendido.

Pero aun así si alguien puede decirme alguna normativa os agradecería, tengo que justificarlo.


:?

Re: Conductores en detección

Publicado: 26 Mar 2010, 16:39
por DVD
el unico sitio donde puedes encontrar algo es en la de contraincendios...

Re: Conductores en detección

Publicado: 26 Mar 2010, 20:03
por J.A.
Yo tampoco he encontrado nada específico que diga que no pueden ir juntos, pero tampoco que sí lo puedan hacer.
Es una faena que para dos hilos más tengas que hacer otra instalación, pero yo lo haría.
Parto de la base de que son dos instalaciones totalmente separadas.
Una, la detección de incendios, es para provocar una prealarma en un sistema o una alarma acústica y proceder del modo que esté contemplado según normativa de seguridad en edificios, o lo que sea.
La otra, la del monóxido, es para extraer los gases desprendidos por los motores de los vehículos y a parte de limpiar el ambiente, desclasificar de este modo la zona (atmósferas explosivas) y poder montar instalaciones convencionales.
Perdona por la charla pero así es como he llegado a la conclusión que te pueden tirar abajo la instalación.
No te fíes.
Un saludo.

Re: Conductores en detección

Publicado: 26 Mar 2010, 20:53
por Raulito
He estado buscando en Internet y no he encontrado nada de lo que comentáis al respecto. A continuación dejo dos documentos en pdf por si le queréis echar un vistazo.

El primero se trata de la norma básica de edificación referido a las condiciones de protección contra incendios en los edificios.

NBE-CPI-96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios (Foroelectricidad.com).pdf
NBE-CPI-96. Condiciones de protección contra incendios en los edificios.
(377.11 KiB) Descargado 350 veces


El segundo es lo único que he encontrado como reglamento de instalaciones contra incendios.

Reglamento contraincendios (foroelectricidad.com).pdf
Reglamento instalaciones contra incendios.
(219.58 KiB) Descargado 314 veces