Página 1 de 1

CUADRO ELÉCTRICO

Publicado: 20 Mar 2010, 09:28
por Missing
Buenos días;

Soy Nueva en este foro y la verda que no tengo mucha idea de temas eléctricos, así que perdonad mi ignorancia acerca de este tema.
En el interior de una máquina tengo dos motores trifásicos que deben ser protegidos por un cuadro eléctrico, además tengo un humidificador con otro motor trifásico.
Necesito saber componentes del cuadro eléctrico y como va todo conectado. Además también va un termostato conectado a dicho cuadro.

Si no podeis ayudarme os rogaría al menos una buena página donde informarme.


Espero vuestra respuesta. Gracias.

Re: CUADRO ELÉCTRICO

Publicado: 20 Mar 2010, 09:48
por Raulito
Hola, dentro del cuadro eléctrico deberás tener las protecciones de estos motores y la maniobra, si la hubiese, para controlarlos. Para que te podamos ayudar tienes que describir un poco más las máquinas que vas a alimentar y el funcionamiento que quieres que tenga.

¿Tienen arranque directo?
¿De que potencia son dichos motores?
¿Necesitas algún tipo de telemando o botonera para controlarlos?

Un saludo.

Re: CUADRO ELÉCTRICO

Publicado: 20 Mar 2010, 09:50
por DVD
hola missing no te entiendo bien, necesitas saber de que forma puedes alimentar a esos tres motores?
primero tienes que saber de que potencia son dichos motores y a razon de eso alimentarlos con la sección de cable necesaria y una proteción magnetotermica y contra contactos indirectos (u sea se, interruptor y diferencial porque imagino que en el interior de la maquina ya tendra sus guarda motores...)

Espero haberte ayudado un poco aunque no he sido muy conciso...
Saludos.

Re: CUADRO ELÉCTRICO

Publicado: 20 Mar 2010, 11:00
por Missing
Gracias por vuestra rápida respuesta, intentaré contestaros.

Una máquina es una UTA (Unidad de Tratamiento de Aire) CON DOS MOTORES TRIFÁSICOSDE 230/400v, uno de ellos tiene 592,5W y el otro 859,66W. La otra máquina de la que os hablaba es un humidificador por vapor marca CAREL modelo UEX-PLUS 2009, no me viene potencia lo único que puedo deciros es que tiene 27,1A y una sección de cable de 16mm2.
Necesito saber componentes del cuadro y conexionado para que eso pueda funcionar correctamente.


Quizas pida muchas cosas, pero estoy en un pequeño aprieto. :roll:

Gracias chicos!!!!!

Re: CUADRO ELÉCTRICO

Publicado: 20 Mar 2010, 14:40
por Mario Molina
Puedes hacer lo siguiente:

Automático general del cuadro de 50A III+N con acometida de 16mm (XLPE)

Un diferencial de 25A III+N 300mA que alimente a:
- Automático de 10A III+N para el primer motor con salida de 2,5.
- Automático de 10A III+N para el segundo motor con salida de 2,5.

Para el humidificador pon:
- Diferencial de 40A III+N 300mA.
- Automático de 40A III+N. salida de 16mm.
- Si quieres ponle también un guardamotor de 30A-35A.

Esto es lo básico. tendrás que mirar distancias a los receptores para poner secciones acorde a la caida de tensión y las maniobras que te hagan falta.

Re: CUADRO ELÉCTRICO

Publicado: 21 Mar 2010, 11:54
por missing
Mario;

Muchas gracias por tu respuesta, me has salvado.

:lol: