passionwarfare
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 17
Registrado: 21 Jul 2011, 18:52

seccion

25 Jul 2011, 16:04

Aumentar la seccion, y en lugar de poner Cu en ese tramo, poner Al. Despues haría la conexión con el Cu con una caja con bormas bimetálicas


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: seccion

25 Jul 2011, 17:08

OK

Calculas el tenzado en AL despues las conecciones las haces con los racores tipo niled y sales con 6 mm2 a la caja de protección - fusibles o pia- para despues 2X 2,5 hasta luminaria.

ITC 9

Saludos