Re: variador de frecuencia arranque a distancia

02 Abr 2022, 07:27

Gracias probaré y os cuento


 
hadesbluer
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 8
Registrado: 26 Mar 2022, 20:43
Ubicación: Ourense

Re: variador de frecuencia arranque a distancia

11 Abr 2022, 20:34

coito circuito escribió:
hadesbluer escribió:
iman escribió:
Hola ; Yo hacia esas preguntas porque eso de poner una maquina ( motor ) en marcha a distancia
no es muy correcto y puede ser peligroso , aparte una inspección siempre es indispensable , puede
haber alguien manipulando en ese momentro la maquina y originar un accidente
Cuidado con esas cosas , es mejor estar siempre presente y ser responsble antes de conentar un motor

En cualquier caso en ese variador para que funcione con un interruptor habra que conectar
dos hilos a las salidas de maniobra GND ( comun ) y FWD ( marcha adelante )
con eso el motor estara en ready " preparado " y cuando se cierre el interruptor se pondra en marcha

Pero es posible que no arrranque y haya que configurar esa salida y habilitarla para ese tipo de arranque
Hay que ver el manual y configurar algunos parametros , Tambien la potencia del motor , el par de arranque
la aceleracion y mas cosas

muchas gracias todo solucionado y funcionando como lo quería, gracias por todo y un placer


Yo no soy demasiado experto en variadores , creo que Coito te podra asesorar mejor en este caso


ósea haber si lo entiendo tengo que hacer un puente del GND al FWD, luego donde tengo que conectar el interruptor?
yo probé hacer un puente en el GND y el FWD y poner la configuración de la pagina 12 - pn07 y no me funciono,

luego probé lo de la pagina 17 - 8.5 y me hacia lo que yo quería que es al alimentar el variador al acabar de encender arranca pero me arranca solo en 10hz y no en 50 como tiene que ser y no encuentro el fallo.


Hola
Cambia el parámetro PN 27 de 10>50
Saludos