SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

Publicado: 11 Jul 2021, 18:25
por catalan
Buenas tardes a todos,
¿Estaria bien instalado el sobretensiones aguas arriba de un IGA tipo caja moldeada de 250A, con cable de 6mm a un magnetotermico de 20A y aguas abajo de este el transitorias??He estado buscando en la guia tecnica y preguntando a varios instaladores y no saben que decirme...
Saludos.

Re: SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

Publicado: 11 Jul 2021, 21:42
por taeicaasa
hola catalan
la respuesta es "NO"
el protector de transitorias no lleva protección alguna, él es el que protege las protecciones.
saludos

Re: SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

Publicado: 11 Jul 2021, 22:13
por catalan
taeicaasa escribió:
hola catalan
la respuesta es "NO"
el protector de transitorias no lleva protección alguna, él es el que protege las protecciones.
saludos

Hola taeicaasa, gracias por la respuesta.
El magneto de 20A que va aguas arriba del protector es para cuando este haya que sustituirlo y no tener que cortar el general.
El tema esta en que al tener repartidor de fases aguas abajo del IGA de 250A, no me fio de instalarlo desde el repartidor.
He visto en alguna instalación de caja moldeada como se alimenta aguas arriba de este a un magnetotermico y de este al sobretensiones pero no se si estara cumpliendo norma ya que no encuentro nada.
Saludos.

Re: SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

Publicado: 12 Jul 2021, 15:33
por Miguel 69
Buenos días, sí la instalación corresponde a una vivienda, el sobretensiones debería ir aguas abajo del Iga y antes delndiferencial o diferenciales y en paralelo a la instalación interior. Es decir, aguas abajo del Iga y en paralelo a éste instalaría el magnetotérmico c20 y aguas abajo de este otro, el sobretensiones.


Saludos

Re: SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

Publicado: 12 Jul 2021, 15:33
por Miguel 69
Buenos días, sí la instalación corresponde a una vivienda, el sobretensiones debería ir aguas abajo del Iga y antes delndiferencial o diferenciales y en paralelo a la instalación interior. Es decir, aguas abajo del Iga y en paralelo a éste instalaría el magnetotérmico c20 y aguas abajo de este otro, el sobretensiones.


Saludos

Re: SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

Publicado: 12 Jul 2021, 18:01
por catalan
Miguel 69 escribió:
Buenos días, sí la instalación corresponde a una vivienda, el sobretensiones debería ir aguas abajo del Iga y antes delndiferencial o diferenciales y en paralelo a la instalación interior. Es decir, aguas abajo del Iga y en paralelo a éste instalaría el magnetotérmico c20 y aguas abajo de este otro, el sobretensiones.


Saludos

Buenas tardes Miguel,
No es para vivienda, es para un cuadro de garaje, lleva un 250A de IGA.
Para vivienda no hay problema ya que lo explica muy bien la BT 23.
He estado llamando al fabricante y me comenta que tengo que alimentar el 4x20 desde el distribuidor de fases y aguas abajo de este al sobretensiones transitorias y morir ahí.
Saludos.

Re: SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

Publicado: 12 Jul 2021, 18:32
por Miguel 69
Hola, sí, eso es. Es tal cual lo que te comento en mi post anterior. No pensé que 250A correspondiera al Iga. Lo que debes tener es un Interruptor Automático Regulable. En vivienda, por Rebt, debe de ir entre el Iga y diferencial o diferenciales generales. En tu caso, bien lo puedes instalar de esta manera o bien alimentando el magnetotérmico de 20A aguas arriba del IAR y por tanto en paralelo a la instalación interior, y aguas abajo del C20, el sobretensiones transitoria y de ahí a tierra.

Saludos

Re: SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

Publicado: 12 Jul 2021, 19:05
por catalan
Buenas,
Asi lo tenia conectado, pero el fabricante me dice que alimente el 4x20 del repartidor de fases.
La conexion que tenia hecha era aguas arriba del IGA 250A al 4x20 y aguas abajo de este el transitorias, pero me dice el fabricante que no vale....
Saludos.

Re: SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

Publicado: 12 Jul 2021, 19:25
por Miguel 69
Teniendo ese magnetotérmico de 20A, la puedes hacer tanto aguas arriba del IAR o aguas abajo del IAR, desde el repartidor de fases. Si no tuvieras ese magnetotérmico de 20A la forma correcta es aguas abajo del IAR, desde el repartidor fe fases.

Saludos

Re: SOBRETENSIONES TRANSITORIAS

Publicado: 12 Jul 2021, 20:31
por catalan
Pero si es aguas arriba del IGA no pasaria por el repartidor, solo pasaria si fuera aguas abajo, de ahi la duda que tenia, ya que en caso de sobretension prefiero ponerlo aguas arriba ya que entiendo que llegaría antes al sobretensiones que al distribuidor de fases o esa es la impresion que me da, evitando esa sobretension en el repartidor.
Saludos.