luis andrews
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 90
Registrado: 16 Feb 2021, 19:23
Ubicación: Otra

¿Por que los fusibles no saltan con el ararnque de los motores?

16 Feb 2021, 19:28

Buenos dias...me presentare
Soy estudiante de electricidad actualmente cursando 2º año.....donde estoy aprendiendo que con el arranque, los motores...consumen un pico de corriente en la linea....de 5 a 7 veces la In del motor...
si tengo un motor que 5 A .....7 veces su In seria 35 A
entonces no entiendo como los fusibles no saltan con esa correitne tan elevada en el arranque de un motor..
Espero alguien me lo pueda aclarar
gracias de antemano


 
muyperezoso
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 433
Registrado: 25 Feb 2019, 20:27
Ubicación: Las Palmas

Re: ¿Por que los fusibles no saltan con el ararnque de los motores?

16 Feb 2021, 21:31

Un motor nunca debe ser protegido por fusibles, debe ser algo con corte omnipolar. Tus fusibles no saltan porque no le da tiempo a calentarse lo suficiente, el pico de corriente de un motor asi es de tiempo muy corto y tu tendras puesto fusibles normales, Los fusibles rapidos (tienen una F junto a la corriente nomial de corte) incluso no creo que saltaran.


 
luis andrews
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 90
Registrado: 16 Feb 2021, 19:23
Ubicación: Otra

Re: ¿Por que los fusibles no saltan con el ararnque de los motores?

18 Feb 2021, 18:41

PERO CON 70 a TE PARECE QUE NO SE Calientan???!!!


 
EmilioCarrasco
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 485
Registrado: 23 Jun 2019, 13:31
Ubicación: Albacete

Re: ¿Por que los fusibles no saltan con el ararnque de los motores?

18 Feb 2021, 18:59

Hola Luis.

Te pongo un ejemplo para que veas como funcionan los fusibles.

Supón que tienes una habitación a una temperatura de cero grados, y ahora enciendes 10 estufas de butano durante 10 segundos.

¿Se calienta la habitación?

Pues lo mismo con los fusibles.

Un saludo. Emilio Carrasco


www.emiliocarrasco.com
 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: ¿Por que los fusibles no saltan con el ararnque de los motores?

18 Feb 2021, 19:00

De qué 70 amperios hablas? Estas hablando de un motor de 5 amperios y en ningún momento dices de cuánto son los fusibles, ni de qué tipo. De todas formas los fusibles se abren rápidamente (la rapidez dependera del tipo de fusible) por un cortocircuito, por consumo demoran algo más. Y ese pico de arranque puede demorar más o menos dependiendo de la carga que tenga el motor y de su tamaño.


 
luis andrews
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 90
Registrado: 16 Feb 2021, 19:23
Ubicación: Otra

Re: ¿Por que los fusibles no saltan con el ararnque de los motores?

18 Feb 2021, 20:09

...perdon.....quise decir 35 Amperios...
Lo que pasa es que estaba pensando en un motor de 10 A.....al arrancar....consumiria de la linea 70 A.......si es cierto lo que se nos dice que el motor ...en su pico de arranque..., sube a 7 veces la In del motor....
pero vendo la curva de disparo de un fusible de 10 A....la grafica dice que con 70 A.....el fusible saltaria a los 6 segundos......pero la corriente pcio de aranque ...creo que dura menos que eso...no?


 
Avatar de Usuario
Elektro
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 1737
Registrado: 28 Oct 2018, 09:36
Ubicación: Otra

Re: ¿Por que los fusibles no saltan con el ararnque de los motores?

18 Feb 2021, 22:18

Si, el pico de máxima intensidad para un motor de 5 amps debería durar menos


 
luis andrews
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 90
Registrado: 16 Feb 2021, 19:23
Ubicación: Otra

Re: ¿Por que los fusibles no saltan con el ararnque de los motores?

19 Feb 2021, 01:16

seria 5 x 7 = 35 A....es un disparate pero ahora comprendo porque no hace mella ni en el cable ni en los fusbles ni el en el rele termico....son pocos segundos.....el ejemplo es elocuente


 
luis andrews
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 90
Registrado: 16 Feb 2021, 19:23
Ubicación: Otra

Re: ¿Por que los fusibles no saltan con el ararnque de los motores?

19 Feb 2021, 16:31

claro...ahora caigo...la corriente tan elevada que circula por el cable dura posos segundos y no da tiempo para que el cable y los fusibles se lleguen a calentar.....mira vos.... ....a esa no la tenia....siempre se aprende algo nuevo....no?


 
luis andrews
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Autor del tema
Mensajes: 90
Registrado: 16 Feb 2021, 19:23
Ubicación: Otra

Re: ¿Por que los fusibles no saltan con el ararnque de los motores?

19 Feb 2021, 18:57

Hola....., alguien me comento que los fusibles tienen una zona en la cual no se recomienda trabajar, ya que se funde pero no corta. Pudiendo llegar a explotar.

Por ejemplo, si tienes un fusible de 100 A y la corriente mínima de corte de este es de 250 A, si tienes una sobrecorriente continua de 150 A el fusible se puede llegar a fundir tras bastante tiempo, pero al fundirse puede no cortar

¿es eso cierto?

¿que opinais vosotros?