Buenas tardes,
Tengo una duda más bien teórica sobre el uso de los diferenciales. Trabajo en una industria de nivel medio y veo sobretodo aguas arriba diferenciales de 300 mA (en ocasiones abajo estan instalados los de 30 mA de proteccion de las personas para hacer la selectividad). Mi duda radica en que según la imagen que les presento a contuniacion:
veo que en diferenciales de 30 mA con que corten antes de 200 ms no causaría un daño serio al trabajador (percepción unicamente); sin embargo, en numerosas instalaciones he visto que disponen de un solo diferencial de 300 mA para una máquina/motor/transporte, y mi duda viene aquí: ¿Si yo tocara por error aguas abajo de este diferencial podría matarme? porque según veo en la imagen aunque pasen 300 mA si tiene un poder de corte menor que 200 ms te pondría en la columna de efectos reversibles, pero la verdad que no tengo ni idea del poder de corte que pueden tener.
Muchas gracias y saludos.