02 May 2020, 12:28
Si , pero estamos hablando de resistencias que en casi todos los casos en industria son equipotenciales
En tranformadores no suele haber cargas equilibradas , aun que el regamento y en general se tiende
a que las fases esten bien equilibradas
En el caso de tres resistencias por ejemplo de 3 KW cada una instaladas en cualquier maquina o calentador
R = 230.230/3000 = 52900/3000 = 17,633 OHM
Y consumiran:
I = P/V
I = 3000/230
I = 13,04 A cada una
O lo que es lo mismo en un sistema trifásico (3*3000 W):
P = RAIZ 3*V*I*COS PHI
I = P/1,732*V*1
I = 9000/693
I = 12,98 A
Que pasa si se nos rompe una resistencia y no tenemos neutro, pues según observo es que se nos
quedan 2 resistencias en serie conectadas a una tensión de 400 V. ¿Y cuanta resistencia en total tenemos?:
Rtotalserie = R1+R2+R3+R... (Suma de resistencias)
O sea:
Rtotal = 17,633 + 17,633 = 35,266 OHM
Entonces ¿que pasaría con el sistema resultante?, en principio su consumo pasaría a ser de:
I = V/R = 400/35,266 = 11,34 A
Y la potencia disipada de:
P = VI = 400*11.34 = 4536W (2268W CADA RESISTENCIA)
Por debajo de su rendimiento de 9000 W - 3000 W (De la resistencia que se ha ido) = 6000 W (Frente a 4536 W).
V2 = P*R
V = RAIZ (P*R)
V = RAIZ (2268*17,6333) = 200 V ( Caida de tensión de cada resistencia lógicamente)
Con lo cual si tenemos el neutro nunca podríamos tener 200 V de caida de tensión
en cada resistencia, tendríamos siempre 230 V, con lo cual mantendríamos la potencia del sistema que queda
con una resistencia de menos, 6000 W (Pero en esto ya entra el cálculo de corriente de neutro y yo, ni lo se hacer, ni lo he hecho nunca).