Estrella triangulo
Publicado: 18 Jun 2019, 14:35
por Modrengar
Buenos tardes.
Tengo un motor para activar una bomba hidráulica, me arranca bien es estrella, y al cambiar a triangulo y pasado unos segundos salta los contactores y se para la bomba. Qué puede pasar? Se han podido joder los bobinados, los contactores o algo?
Re: Estrella triangulo
Publicado: 18 Jun 2019, 18:10
por muyperezoso
pueden ser varias cosas, contactor de triangulo con polos rotos y trabaja a dos fases o el motor pide mantenimiento, rodamientos y esas cosas
Re: Estrella triangulo
Publicado: 19 Jun 2019, 17:45
por chispa41
Han tocado las conexiones de los contactores últimamente?, por asegurarse que en triángulo este bien conectado. Suele ser este un síntoma de mala conexión y girar en un sentido en estrella y al cambiar a triángulo, hacerlo en el contrario por ende saltan las protecciones.
Re: Estrella triangulo
Publicado: 20 Jun 2019, 15:27
por Chiguaca
Una forma rápida de ver que la maniobra es correcta es quitar las conexión al motor y probar en vacio la maniora
Si asi funciona, el problema es del motor
Re: Estrella triangulo
Publicado: 28 Ago 2019, 20:10
por Loyux
Revisa la protección termica que está situada aguas arriba. Puede estar mala y no aguantar la intensidad del triangulo. Si la pruebas en vacío como te dijo chiguaca no es indicador de que el motor esté malo podría ser la protección y no dar la cara por no haber consumo con el motor desconectado y llevarte al error de que el motor está malo y no fuese así. También puedes verificar con una pinza amperimetrica la intensidad de las tres fases si te da tiempo a tomar la medida antes de que se pare y si están dentro del valor tarado en la protección térmica. Verifica que la intensidad nominal del motor se ajusta al valor tarado el la P. Térmica. Saludos...
Re: Estrella triangulo
Publicado: 08 Jul 2020, 14:09
por Albertrusky
Hola, escribo aquí por el título del tema.
Basándonos en q tengo conocimientos básicos d electricidad...
El asunto es q desmonté para restaurar una máquina con un motor algo grande e hice fotos d todo el cableado tanto del cuadro como del motor trifásico d arranque estrella/triangulo para luego volver a montarlo. Pero debí borrar la del cuadro.
Entonces en el motor he vuelto a conectarlos tal cual estaban pero ni idea de cómo conectar los cables en el cuadro. En el cuadro si q tengo nombradas las conexiones como: u v w z x y (en ese orden).
Alguien sabe como proceder en este caso? Gracias.
Re: Estrella triangulo
Publicado: 08 Jul 2020, 14:17
por Albertrusky
Añado la foto donde deberían ir conectados.
Re: Estrella triangulo
Publicado: 08 Jul 2020, 14:22
por Albertrusky
U V W Z X Y
Re: Estrella triangulo
Publicado: 30 Jul 2020, 00:30
por muyperezoso
En teoria, u1, v1 y w1, a sus recpectivas u , v, w. Y en el mismo orden w2, u2, v2 seria z, x, y. Comprueba el sentido de giro inicial tanto en estrella como en triangulo.