Sensibilidad/tiempo de reaccion admisibles en diferenciales

25 Ene 2010, 08:38

Buenos días,
En mi empresa, han instalado una línea nueva, dejando la protección diferencial regulada a 3A con un tiempo de reacción de 4s. Yo, habitualmente, siempre había visto las protecciones reguladas a 0,03A o como mucho 0,3A en caso de cargas de motores o cuadros de acceso no directo por parte del personal, por lo que 3A me ha parecido una medida desorbitada.

Pero me doy cuenta que mi intuición no deja de ser una vibración, porque nunca antes me había preguntado exactamente qué valores pueden ser admisibles en cuanto a sensibilidad y tiempo de reaccion en un diferencial.

Alguien que me pueda echar una mano y curar mi profunda curiosidad? :)
La línea esta protegida aguas abajo, así que nos interesa unicamente asegurar la proteccion contraincendios.

Muchas gracias!!!

Gemma


 
Mario Molina
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 34
Registrado: 18 Ene 2010, 22:14

Re: Sensibilidad/tiempo de reaccion admisibles en diferenciales

25 Ene 2010, 16:40

Hola, la sensibilidad que el REBT te de deja poner lo diferenciales se calcula mediante la siguiente fórmula:

Sensibilidad en miliamperios = tensión de contacto máxima ( Uc) / máxima resistencia de bucle( Rmt)

Teniendo en cuenta que Uc es 50 V. en locales secos y 25 V. en locales húmedos, y poniendo de ejemplo una resistencia de bucle de 5 ohmios sería asi:

50/5=10 A.

Por lo que si que te valdría el diferencial que comentas.


 
Avatar de Usuario
J.A.
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 208
Registrado: 12 Nov 2009, 08:39

Re: Sensibilidad/tiempo de reaccion admisibles en diferenciales

25 Ene 2010, 17:41

COMO TÚ BIEN DICES, UNA VEZ PROTEGIDO EL ÚLTIMO PUNTO QUE ES EL DE UTILIZACIÓN (30 mA/200 ms, SEGÚN NORMAS DE INDUSTRIA) Y SEGÚN SU TIPO DE CARGA( 300mA/200 ms PARA MAQUINARIA) Y UNA VEZ TENIDO EN CUENTA LAS CARGAS ARMÓNICAS, SE DEBE IR PROTEGIENDO AGUAS ARRIBA LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE ALIMENTACIÓN, DEJANDO ASÍ SELECTIVA LA INSTALACIÓN.
ALGUNAS VECES, VERLO AL REVÉS RESULTA MÁS PRÁCTICO.
NO CABE DUDA QUE ESTE TIPO DE PROTECCIÓN DEPENDE DIRECTAMENTE DEL VALOR DE TIERRA, PERO A VER QUIEN ES EL GUAPO QUE SE RESPONSABILIZA EN ASEGURAR UN BUEN VALOR DE TIERRA O QUE SIMPLEMENTE NO SE CORTE.
CON 30 mA QUE NOS DÉ, VAMOS BIEN.


 
Avatar de Usuario
J.A.
Usuario habitual
Usuario habitual
Mensajes: 208
Registrado: 12 Nov 2009, 08:39

Re: Sensibilidad/tiempo de reaccion admisibles en diferenciales

25 Ene 2010, 17:43

AAAAAAAAHHHH! UN SALUDO A TODOS..............