Duda con lineas

05 Abr 2011, 13:18

Hola buenas a todos.
En la fábrica en la que hago mantenimiento han venido a hacer una inspección los del TÜV, y entre otros varios puntos, han dicho que en las oficinas encima del falso techo hay mangueras sueltas, que deben ir canalizadas o bién entubadas.
Mi duda: Tenía entendidi que las mangueras si no van canalizadas deben de ser de aislamiento de 1000V para poder dejarlas sueltas encima de las placas o bién enbridadas en las bigas existentes. Sabeis si ha habido cambio de reglamento reciente?? El que tengo es del 2002.
GRacias y un saludo


 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Duda con lineas

05 Abr 2011, 16:35

Según el apartado 2.2.6. y las tablas sobre la elección y situación de las canalizaciones de la ITC-BT-20 del REBT de 2002 puedes instalar líneas en falsos techos siempre y cuando vayan fijadas y los conductores sean 'no propagadores de la llama'.

http://www.ffii.nova.es/PUNTOINFOMCYT/A ... ep03R1.pdf

Un saludo.


 
JaviM5
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 58
Registrado: 14 Feb 2011, 23:49

Re: Duda con lineas

06 Abr 2011, 05:21

Muchas gracias . es lo que me imaginaba