Página 1 de 1
Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 15 Nov 2017, 17:48
por Electrojunior
Buenos días a todos
alguien que me pueda indicar lo que significa lo que dice en la etiqueta de un variador de frecuencia que he comprado, haber sino lo estoy entendiendo mal y vaya quemar el motor. (mi motor es trifásico de 1HP 220V/380V/440V)
dice asi:
AC DRIVE
Model: YX3000-2S0022G
Power: 2.2 KW
Input: AC 1PH 220V 60HZ
Output: AC 3PH 0-220V 0-500HZ 10A
gracias de antemano por los comentarios
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 15 Nov 2017, 19:07
por Bombilla
Es un variador para conectar a una tensión monofásica de 220V a 60Hz.
Y la salida es trifásica desde 0V hasta 220V y de 0Hz hasta 500Hz.
Con respecto al motor seria interesante que subieras una foto de la placa de características.
El motor es de 6 bornes? En ese caso para funcionar a 220V debe ir en triángulo.
Saludos
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 15 Nov 2017, 19:54
por Electrojunior
ok, adjunto especificaciones del motor
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 15 Nov 2017, 20:29
por Bombilla
Vaya, que motor tan completo jejeje.
Esta claro que no es un motor de 6 bornes.
Este motor lleva 2 bobinas por fase, 6 en total. Cada bobina es de 220V.
En la conexión doble-triangulo las bobinas de cada fase están en paralelo y el conjunto de los 3 pares esta en triangulo. La tensión es para 220V.
En la conexión doble-estrella las bobinas de cada fase están en paralelo y el conjunto de los 3 pares en estrella, esta conexión es para 380V.
En la conexión triángulo las bobinas de cada fase están en serie y el conjunto de los 3 pares esta en triangulo, esta conexión es para 440V.
Se debe utilizar la conexión doble-triángulo para conectar a 220V.
Saludos
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 15 Nov 2017, 20:39
por Electrojunior
OK, graciassssssss
Tenia varias dudas y no estaba seguro de mis conclusiones, Gracias
entonces el motor debe estar en la conexión doble-triangulo(220V) ya que el variador indica en su output: 3PH 0-220V
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 15 Nov 2017, 20:41
por Bombilla
Así es, saludos
Re: Especificaciones de variador de frecuencia
Publicado: 26 Ene 2018, 15:05
por Maribelfolie
Muy bien gracias por la informción