La situación es la siguiente. Una empresa ha decidido cambiar de nave y se han trasladado, han contactado con el electricista porque los dos magnetotérmicos (20A) de la instalación eléctrica que existían en la nave saltaban continuamente al conectar las máquinas. El electricista acudió y cambió únicamente los dos dispositivos por unos de mayor intensidad de corte (32 y 40 A). Cuando finaliza de realizar el cableado de los dispositivos detectan que la mayoría de máquinas de la nave están quemadas, inspecciona y detecta que el neutro de uno de los magnetotérmicos quedo desconectado de la clavija y provocando derivación.
Durante la conexión no salto en ningún momento el interruptor diferencial ni ninguna otra protección del cuadro. ¿Puede darse que el interruptor diferencial no actuase correctamente y no cortase la sobretensión? Me parece raro que no saltase en ningún momento ninguno de los interruptores ni se notase nada durante la instalación.