Fusibles NH

18 Mar 2011, 17:59

En una instalacion trifasica, primero se conectan los fusibles y despues la magnetotermica tetrapolar, o no corresponde colocar fusibles debido a que la tetrapolar protege a la linea contra un cortocircuito????


 
Avatar de Usuario
ramirezcuevascb
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 120
Registrado: 01 Mar 2011, 19:34
Contactar:

Re: Fusibles NH

18 Mar 2011, 18:37

Cada dispositivo protege el tendido de cable que hay aguas abajo suyo hasta el siguiente dispositivo de protección, la protección solo al final de la línea con el magnetotérmico no te garantiza la integridad del cable que lo alimenta, ¿y si hay un cortocircuito despues de la conexion y antes del magnetotérmico y no has puesto fusibles? Lo más normal es que las protecciones del transformador actuen tarde y el cable se haya quemado o provoques fusión del fusible del transformador que es de la compañía eléctrica. El fusible es una protección magnetica, igual que una de las partes del magnetotérmico, solo varían las curvas normalizadas en función del tipo de cada uno.


CONFIE SUS INSTALACIONES ELÉCTRICAS A UN PROFESIONAL. PIDA EL CARNET DE INSTALADOR
www.ramirezcuevas.es
 
Raulito
Moderador
Moderador
Mensajes: 808
Registrado: 11 Nov 2009, 19:18
Ubicación: Madrid
Contactar:

Re: Fusibles NH

18 Mar 2011, 19:51

Como dice ramirezcuevascb, el fusible protege únicamente contra cortocircuitos, mientras que el magnetotérmico lo hace frente a corotocircuitos y sobreintensidades.

Un saludo.


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: Fusibles NH

19 Mar 2011, 18:35

Hola.

En este archivo dice que también por sobrecargas aunque sean lentos también.
CatalogoSimonFusibles[1].pdf
(306.47 KiB) Descargado 6856 veces


Saludos


Un libro abierto es un amigo que habla, cerrado un amigo que espera.
 
Avatar de Usuario
ramirezcuevascb
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 120
Registrado: 01 Mar 2011, 19:34
Contactar:

Re: Fusibles NH

19 Mar 2011, 22:11

Depende del fusible que se use un tipo gL es de uso general y como dice Francisco aunque de forma más lenta protege también contra sobrecargas, ahora bien si usamos un aM es de acompañamiento motor no protegemos contra sobrecargas y hay que acompañarlo de un magnetotérmico, adjunto un documento que aunque de electricidad para Ingeniería Agricola no esta mal y habla sobre esto.
Adjuntos
Protecciones.pdf
(1.01 MiB) Descargado 2303 veces


CONFIE SUS INSTALACIONES ELÉCTRICAS A UN PROFESIONAL. PIDA EL CARNET DE INSTALADOR
www.ramirezcuevas.es
 
gringo
Usuario novato
Usuario novato
Autor del tema
Mensajes: 5
Registrado: 18 Mar 2011, 03:40

Re: Fusibles NH

24 Mar 2011, 03:33

Muchas gracias por los aportes, opte por los disyuntores magnetotermicos ya que tengo un par de motores trifasicos y si en el caso de actuar el fusible de una fase, me dejaria el sistema actuando con dos fases t me quemaria los motores, prefiero los disyuntores y el detector de fase para los motores.


 
Avatar de Usuario
franbeja
Usuario novato
Usuario novato
Mensajes: 36
Registrado: 28 Dic 2010, 18:27
Ubicación: Jerez de la Frontera, Cádiz

Re: Fusibles NH

24 Mar 2011, 12:37

Debes colocar también un relé térmico por si te falla una fase.


 
ARS
Usuario intermedio
Usuario intermedio
Mensajes: 105
Registrado: 12 Oct 2010, 20:23

Re: Fusibles NH

29 Mar 2011, 22:13

franbeja escribió:
Debes colocar también un relé térmico por si te falla una fase.


Esto no es así. Los térmicos únicamente se ponen en los motores y según qué potencia.


 
Francisco de Quevedo
Usuario experto
Usuario experto
Mensajes: 691
Registrado: 26 Ago 2010, 19:04

Re: Fusibles NH

30 Mar 2011, 12:33

Hola

Creo que gringo ya lo dijo claro -Muchas gracias por los aportes, opte por los disyuntores magnetotermicos

http://www.schneider-electric.com.co/do ... otores.pdf

disyuntor-contactor-rele.jpg
disyuntor-contactor-rele.jpg (19.14 KiB) Visto 6280 veces

Saludos