Página 1 de 1
Instalacion Trifasica...Ayuda!!!
Publicado: 18 Mar 2011, 04:30
por gringo
Hola!! estoy haciendo una instalacion trifasica y tengo las siguientes dudas:
1.-Del primer tablero, que esta lo mas proximo a el medidor de luz pongo un interruptor diferencial de 63amp y despues conecto una magnetotermica tetrapolar de 50 amp, el cable que utilizo es de 10mm.
2.-Del tablero principal, la instalacion sigue a otro tablero, en donde puse otra tetrapolar de 63amp en este caso, por que esta parte de la instalacion es para un taller, el cable es de 16mm "subterraneo".De la tetrapolar salen cuatro cables de 16mm conectados a una bornera de 100 amp, de la bornera sigue la instalacion hasta otra bornera que se encuentra en el tercer tablero.
3.-El segundo tablero tiene 4 tomas al costado, uno de 3F+T de 32 amp, otro de 1F+N+T de 32amp, otro de 16 amp y otrode 10 amp.
Puedo conectarlos directamente a la bornera que puse, o les tengo que colocar un disyuntor a cada uno?
El tercer tablero tiene 6 tomas, los conecto directamente a la bornera donde termina la instalacion?o coloco un disyuntor por cada toma?dos tomas son trifasicos, uno monofasico de 16amp, otro monofasico de 32amp y dos de 10 amp.
Re: Instalacion Trifasica...Ayuda!!!
Publicado: 18 Mar 2011, 13:56
por ramirezcuevascb
INTENTO CONTESTARTE Y QUE TE SIRVA:
Hola!! estoy haciendo una instalacion trifasica y tengo las siguientes dudas:
1.-Del primer tablero, que esta lo mas proximo a el medidor de luz pongo un interruptor diferencial de 63amp y despues conecto una magnetotermica tetrapolar de 50 amp, el cable que utilizo es de 10mm. EN ESPAÑA EL ORDEN ES EL CONTRARIO INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO Y LUEGO DIFERENCIAL Y ESTE DE 30 mA SI LA INSTALACIÓN NO ES INDUSTRIAL (PREFERENTEMENTE) Y MEJOR CABLE DE 16 mm², SI CONSERVAS EL DE 10 mm² MEJOR MAGNETOTÉRMICO DE 40 A
2.-Del tablero principal, la instalacion sigue a otro tablero, en donde puse otra tetrapolar de 63amp en este caso, por que esta parte de la instalacion es para un taller, el cable es de 16mm "subterraneo".De la tetrapolar salen cuatro cables de 16mm conectados a una bornera de 100 amp, de la bornera sigue la instalacion hasta otra bornera que se encuentra en el tercer tablero.
3.-El segundo tablero tiene 4 tomas al costado, uno de 3F+T de 32 amp, otro de 1F+N+T de 32amp, otro de 16 amp y otrode 10 amp.
Puedo conectarlos directamente a la bornera que puse, o les tengo que colocar un disyuntor a cada uno?
El tercer tablero tiene 6 tomas, los conecto directamente a la bornera donde termina la instalacion?o coloco un disyuntor por cada toma?dos tomas son trifasicos, uno monofasico de 16amp, otro monofasico de 32amp y dos de 10 amp. LAS TOMAS DE CORRIENTE TIENES QUE PROTEGERLAS EN BASE A LA INTENSIDAD NOMINAL DE LAS MISMAS 10, 16 O 32 A AUNQUE PARA UN MAGNETOTÉRMICO PONGAS 2 TOMAS, SI LAS CONECTAS DIRECTAMENTE AL REPARTIDOR LAS TOMAS NO ESTÁN PROTEGIDAS SE PUEDEN SOBRECARGAR Y QUEMARSE[/quote]
Re: Instalacion Trifasica...Ayuda!!!
Publicado: 18 Mar 2011, 17:53
por gringo
Gracias por el aporte ramirez.
El la mayoria de los tableros, he visto que primero colocan la diferencial y despues la magnetotermica, aunque me deberia fijar en la reglamentacion.
La primer parte del taller es una oficina, debido a que el electricista empotro a la pared tubos flexibles de PVC creo de 32mm, por lo tanto no puedo por esa parte de la instalacion con cable de 16mm, pero igualmente por el momento con cables de 10mm me sobra, pero para futuro, al lado del taller se va a construir otro galpon y otra oficina, asi que me quiero asegurar y cuando se haga la obra, cambio la primer parte de la instalacion por cables de 16 mm.
La llave diferencial tiene grabado el sentido de coneccion de arroba hacia abajo, y la magnetotermica de abajo hacia arriba, esto se debe respetar a es indistinto????
Con respecto a los tomas, lo que vos me sugeris, es poner una magnetotermica por cada toma para que los mismos esten bien protegidos y no se sobrecargen????
Es conveniente colocar un portafusibles NH en uno de los tableros para mejor proteccion, o con las magnetotermicas esta bien??
Las conecciones de la bornera lo hice a traves de terminales, pero no los aprete, si no que los estañe, es correcto esto?
Re: Instalacion Trifasica...Ayuda!!!
Publicado: 18 Mar 2011, 19:48
por ramirezcuevascb
En España la reglamentación es clara en ese sentido, además está la lógica si pones primero el diferencial, los puentes que van desde el diferencial al magnetotérmico, no estan protegidos contra sobrecargas y se el fusible que hay aguas arriba es de un calibre superior al magnetotérmico, cosa que aunque mal hecha se suele hacer, repito estos puentes se quedan sin protección.
No se la marca de protecciones que usas, normalmente da igual el sentido en el que circule la corriente pues en corriente alterna este cambia 50 veces por segundo en Europa 50 Hz y 60 en Estados Unidos 60 Hz frecuencias normalizadas de la red. No obstante si la protección está marcada en la entrada y la salida, respetalo.
Con respecto a las tomas, puedes poner un magnetotermico para dos tomas, pero si las tomas son de 32 A, el magnetotermico no puede ser superior a 32 A ya que las tomas quedaría desprotegidas y pueden quemarse.
El magnetotérmico es suficiente como protección y además es una protección más completa que un fusible, lo que ocurre es que también es más cara.
Re: Instalacion Trifasica...Ayuda!!!
Publicado: 24 Mar 2011, 03:27
por gringo
Gracias querido, me servio de mucho tu aporte..