jj_valverde escribió:Hefner escribió:jj_valverde escribió:De aberración nada, es una solución perfectamente válida.
Si yo le digo a mi cliente que tiene que sustituir el cuadro entero sería una tremenda estupidez, al igual que si llevas el coche al taller y el mecánico te dice que te compres otro.
Oye, que si para ti, y para tu cliente, vale adelante con ello: no sé para qué preguntas si ya lo tienes decidido. Insisto en que eso es una aberración, impropia de un profesional, nada tiene que ver que funcione con que sea lo correcto. Lo mismo que si llevas el coche al taller, y la solución que te da el mecánico es poner un gasógeno...
Un saludo
Como puedes leer en el primer mensaje he puesto que es la opción que estoy barajndo, por lo que "no lo tengo decidido".
En el mundo real no le puedo decir al cliente que se gaste unos 15.000 € (por decirte algo) en cambiar un cuadro con su obra civil y parada de instalación incluida para habilitar una mierda de sirena.
Hemos preguntado a la OCA y según normativa no habría ningún problema.
Me gustaría que me dieses tu visión de por qué te parece una opción tan mala y si ves una mejor que sea realista.
Un saludo.
Te lo explico:
Las opciones serían:
> Poner un nuevo cuadro
> Adosar otro cuadro al existente y pasar para él el 50% de los automáticos y cablear ambos en consecuencia
> Adosar el citado cuadro de relés
- La OCA no tiene pito que tocar en ese asunto, pues ella no tiene potestad para decidir cómo automatizas tú un sistema
De entre todas las posibilidades existentes la única plausible es la de colocar un nuevo cuadro, con espacio suficiente para los bloques de contactos y futuras ampliaciones
Imagínate que dentro de 4 días necesitamos poner un par de cargadores mas ¿añadiríamos un tercer cuadro?. Es obvio que lo habría que hacer: tendrías una sala llena de "mini" cuadros
Si llaman a otra empresa lo primero que hará (y con razón) será criticar la existencia de relés que no vienen a cuento: ofertará nuevo cuadro. Se basará en la fiabilidad de los bloque de contactos frente al comportamiento inseguro de un relé. O sea que ya perdiste la obra, cliente y prestigio
> Un nuevo cuadro no cuesta ese dinero que citas ni de largo
> No tiene porqué ir empotrado: uno de superficie queda fenómeno
> No hay porqué parar nada: el trabajo se puede realizar coexistiendo ambos cuadros y aprovechando los automáticos si se adaptan los contactos a él
Como no sé el tipo de baterías que utilizas eludo cualquier observancia sobre la situación del cuadro y su seguridad
Ahondando mas en el tema decirte que debieras mirar si los cargadores traen contacto OK pues de poco sirve saber que a un cargador le llega tensión si este no da salida...
Por supuesto que no pretendo influir en el cómo debes hacer las cosas: simplemente te doy mi criterio de cómo no hacerlo...
Un saludo