Página 1 de 1

Disparos intempestivos magnetotérmicos sala cargador baterías

Publicado: 04 Mar 2017, 13:20
por ASTUR
Hola a todos,

Me ha surgido el siguiente problema en la instalación de un cliente: Resulta que en una sala de cargador de baterías para máquinas de logística (elevadores, toros, traspaletas eléctricas..) se producen disparos en las protecciones del cuadro sin ningún sentido a mi parecer. Cada toma de corriente es de 2P+T de 16A, y va protegido con un interruptor de 2x16A independiente para cada una. El consumo máximo que he llegado a tomar es de 7,4 A, y en la placa de características de cada cargador indica una In de 7,2A, por lo que todo me parece correcto.

Decir que los disparos se producen en su mayoría por la noche, momento en el que las máquinas están cargando. No siempre disparan, y no siempre los mismos. También es importante mencionar que los cargadores son completamente nuevos, porque los antigüos también provocaban dichos disparos y además fundían el fusible de cristal de los mismos. Ahora el fusible no se funde, pero los disparos continúan.

¿Es posible que el bimetálico de los magnetotérmicos se encuentre dañado al haberse producido tantos disparos?¿Alguna idea más? De momento he sustituido algunos de manera temporal por otros de 2x20A que tenía a mano.

Gracias.

Re: Disparos intempestivos magnetotérmicos sala cargador baterías

Publicado: 04 Mar 2017, 17:30
por Hefner
Hola:
Intuyo que es por la corriente de Inrush del cargador. Prueba a colocar (en un par de ellos) magnetotérmicos de curva D

Un saludo

Re: Disparos intempestivos magnetotérmicos sala cargador baterías

Publicado: 05 Mar 2017, 13:09
por ASTUR
Hefner escribió:
Hola:
Intuyo que es por la corriente de Inrush del cargador. Prueba a colocar (en un par de ellos) magnetotérmicos de curva D

Un saludo


Gracias por tu respuesta. Estoy a la espera de recibir el material para sustituir los interruptores por otros de curva d, aunque no tengo todas conmigo, porque en dicha sala hay como 50 tomas con 50 cargadores idénticos, pero el problema radica únicamente en 5 o 6. Curiosamente estos cargadores se encuentran ubicados seguidos unos de otros.

Por si sirve de algo, todas las tomas se encuentran empotradas en la tapa de la bandeja metálica que canaliza las líneas, y las que fallan son las que se encuentran más próximas al cuadro eléctrico, por lo que el mayor numero de mangueras se encuentran en este tramo.

Saludos.

Re: Disparos intempestivos magnetotérmicos sala cargador baterías

Publicado: 05 Mar 2017, 18:17
por Hefner
Hola:
Habría que ver el esquema de esa instalación: cómo están repartidos los cargadores con relación a las fases
y colocar una analizador de redes a ver cómo anda la tensión. A bote pronto podría ser también una sobretensión
al disminuir la carga del trafo por las noches, cosa que afectaría mas a los consumos que están mas cerca del
principio de línea...

Un saludo