Página 1 de 1
Caida de tension en fase con la conexion de la carga
Publicado: 29 Sep 2016, 18:24
por JPablo
Tengo un suministro trifásico, y las tensiones con respecto a neutro en vacio dan correctas, pero cuando conecto carga se queda a cero una de las fases, que es lo que sucede ?.
gracias
Re: Caida de tension en fase con la conexion de la carga
Publicado: 29 Sep 2016, 18:47
por Hefner
Tengo un suministro trifásico, y las tensiones con respecto a neutro en vacio dan correctas, pero cuando conecto carga se queda a cero una de las fases, que es lo que sucede ?.
¿Esa instalación utiliza fusibles? De ser así compruébalos, aunque el indicador de fusión parezca estar bien...
Un saludo
Re: Caida de tension en fase con la conexion de la carga
Publicado: 21 Oct 2016, 07:06
por Arvydas
Yo vi un caso parecido, no exactamente igual. Una instalación trifásica (con todas sus cargas monofásicas) que en vacío sus tensiones eran correctas, de unos 235 V aprox. F-N pero que al conectar las cargas se producían grandes desequilibrios con más de 250 V en la fase con más tensión y apenas 160 V en la que menos. El neutro de la instalación estaba puesto a tierra y el problema era que toda la corriente retornaba a través de la tierra y no del neutro. Al final el problema era que el neutro que venía del CT de la compañía suministradora estaba seccionado (una retro).
Saludos.
Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk