Foro de discusión, ayuda y aprendizaje de electricidad doméstica e industrial, documentación técnica, averías, cursos, normativa, software técnico, bajo consumo, reparación de electrodomésticos, instalaciones singulares de imagen y sonido..
Somos una comunidad de profesionales y aficionados al mundo de la electricidad.
Para participar, puedes registrarte en la comunidad y en pocos clicks podrás disfrutar de todas las características del foro. También te recomendamos que te pases por las Normas del foro, y si tienes alguna duda del funcionamiento del mismo puedes consultar el FAQ o ponerte en contacto con nosotros.
Los automaticos hay de muchos tipos segun su curva, podemos poner uno que sea mas lento o mas rapido en actuar, de esa manera podemos poner selectividad para que no salten todos a la vez. Los mas comunes son de curva C (C10, 10A curva C)
no, solo selecionas el tiempo que tarda en saltar, lo mismo que tu termico salto antes que los fusibles, hay termicos que segun su curva, tardan mas o menos tiempo en saltar.
ok depende de la curva ...para residencias se usa curva C...pero supongamos que tenes una casa con mas de un talblero...y todos los PIA son curva C.....¿Como sabes si hay selectividad o no entre un tablero y otro?
ok eso se entiende...y si son de distinto amperaje ..saltaria primero el que tiene menos amperjar... por ejemplo tablero A...en la cabecera 25 A ..poder de corte 6 KA tablero B en la cabecera tenes un termico de 32 A...poder de corte 6 KA hay un cortocircuito...cual salta primero? el de 25 A...correcto?