Hola, estoy de acuerdo en que siempre hay que comprobar lo que se hace, en caso de ser una maquina que sólo admite un sentido de giro se supone que tendría marcadas las fases, o con la maquina en marcha se puede comprobar con el verificador del orden de fases si no están marcadas, luego lo volvería a probar antes de conectar definitivamente la máquina.
Cuando se trata de una máquina (en conjunto) se presupone que fue probada en fábrica, pero ello no quiere decir que se haya hecho
con la secuencia correcta. De ahí que, cuando se conecta, se haga la prueba de sentido de giro con un motor "que no comprometa" pues
si ese gira bien el resto lo hará en el mismo sentido. Si la máquina fuera "muuuuy" comprometida traerá entonces un "relé de asimetría y
secuencia de fases" que no dará tensión al circuito de maniobra si la secuencia y tensión no es correcta.
Y ya metidos en camisa de once varas también hay otro relé que llama mucho la atención a los neófitos en esto de los automatismos
que es un relé de "tensión estable", el cual no deja arrancar la máquina (o instalación) si no se cumple previamente que la tensión está
dentro de los parámetros correctos
Pero vamos, que si a una bomba centrífuga (p.e.) la haces girar 2-3" en sentido inverso lo mas fácil es que se desenrosque el tornillo
de apriete de la turbina, que esta se desplace y haga contacto con la caracola (hay décimas de milímetro entre ambas) y se vaya a tomar
vientos